Я только что перезагрузил печь из-за ошибки в коде. За чем мне нужно следить или что нужно сделать в ближайшие несколько дней?
Моя печь выдавала код неисправности. Код был 31, и для моего производителя (Bryant) и других производителей это код реле давления. Я смог устранить эту неисправность и снова включить отопление, просто выполнив действия по устранению неполадок, не меняя и не заменяя детали и не устраняя засоры.
Шаги, которые я предпринял, чтобы найти проблему:
- Сначала проверил, нет ли запаха газа и утечек
- Снял крышку печи и увидел мигающий индикатор неисправности: 3 коротких сигнала, 1 длинный. На наклейке на крышке написано, что это реле давления
- Перезагрузил печь
- Заменил фильтр
- Проверил наружную вентиляцию и воздухозаборник на предмет засорения, почувствовал хороший поток воздуха через оба отверстия
- Проверил сливные шланги и трубы на наличие перегибов и засоров, гибкие трубы внутри печи были немного изогнуты, но не перекручены
- Посмотрел на горелку через смотровое окно, увидел, как загорелась запальная горелка, а затем и основная
В процессе поиска неисправности печь снова заработала нормально. Мне не нравятся решения в духе «она просто снова заработала», что-то было не так и, возможно, до сих пор не так, и я хочу, чтобы это было исправлено как следует, а не «к счастью»!
За чем мне нужно следить в ближайшие несколько часов или дней, чтобы убедиться, что проблема устранена?
Какие детали мне следует заменить в рамках профилактического обслуживания для устранения этого кода неисправности?
Какие действия мне следует предпринять в качестве профилактического обслуживания для устранения этого кода неисправности?
Можно ли провести какие-либо тесты или измерения? Напряжение: Давление на выходе/на входе?
Freiheit
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Существует множество ситуаций, в которых реле давления может сообщить об ошибке. Например, я сталкивался с ситуацией, которая на самом деле «самовосстанавливается». В очень холодные дни в воздухе появляются кристаллы льда, и когда воздух втягивается в воздухозаборник, они могут образовывать «ледяную плотину» и тем самым ограничивать поток воздуха настолько, что реле давления не замыкается. Лед может растаять, если на улице потеплеет, а также его можно убрать, просто встряхнув воздухозаборную трубу. Я также видел, как птичьи гнёзда и различный мусор перекрывали поток воздуха. Однажды я был почти уверен, что ветер был достаточно сильным и дул в нужном направлении, из-за чего переключатель не мог оставаться замкнутым. (Я сделал такое предположение, потому что домовладелец рассказал, как пытался это исправить, а также из-за того, что они живут в устье каньона, и из-за сильных ветров, которые у нас были.
Вы упомянули перезагрузку устройства. Это позволило бы сбросить ошибку и дать устройству возможность снова включиться. Если он снова заработал, значит, переключатель разомкнут и не будет работать, пока всё в порядке.
Что касается профилактического обслуживания, то вы сделали почти всё, что можно. Я видел реле давления, в котором была вода из-за перегиба одного из шлангов. Но больше ничего сделать нельзя.
Похожие вопросы
Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025Нужно ли устанавливать вентиляционное отверстие в отремонтир...
3 ответа
24.12.2025Почему вентилятор на чердаке вибрирует во время обогрева, ко...
2 ответа
31.12.2025Когда следует открывать и закрывать возвратные клапаны HVAC?...
2 ответа
02.01.2026Снижает ли уменьшение скорости вращения вентилятора в печи с...
8 ответов
24.12.2025