0
Я убрал эту ненесущую стену в углу подвала, и теперь две двери наверху трутся о свои рамы. Почему так происходит?
На изображении ниже обратите внимание на небольшие бруски размером 1x1, расположенные перпендикулярно потолочным балкам. Предыдущий владелец дома использовал их, чтобы опустить потолок в одной из комнат. Так что, если вы можете себе это представить, стена, которую он построил рядом с ними, будет проходить рядом с последней балкой справа.
Эту стену убрали около двух месяцев назад, и за последнюю неделю две двери в радиусе 8 футов от этого домкрата начали тереться о свои рамы. Одна сдвинулась как минимум на 1/4 дюйма, другая — примерно на 7/16 дюйма
Я забеспокоился и решил, что дом явно проседает. Поэтому я пошёл и купил этот столбик, установил его и отрегулировал — двери наверху стали закрываться лучше, но всё ещё трутся. Могу только предположить, что если я ещё сильнее затяну его, то всё вернётся в норму, но я не уверен, что он стоит на нужной балке.
На первоначальном плане дома этой стены не было, поэтому я сделал очень грубый набросок — казалось, что стена не несёт никакой нагрузки! Однако я беспокоюсь, что, когда предыдущий владелец дома делал подвал, он мог существенно ослабить балки и компенсировать это с помощью этой стены — видите, он сделал выемки во всех балках примерно на 3/4 дюйма, чтобы под потолком можно было проложить трубы отопления.
Я также подозреваю, что из-за меня мог просесть металлический столб на главной балке, на которой вы видите новые трубы из ПВХ, ожидающие установки в стену. Я ударил отбойным молотком по трём сторонам столба, чтобы освободить место для трубы. Я едва задел бетонную опору столба, но с одной стороны отбил кусок размером 4 x 4 x 16 дюймов. Могла ли вибрация привести к проседанию столба?
В любом случае, меня не будет две недели, и я не хочу, чтобы мой дом рухнул или вся плитка потрескалась за это время. Как вы думаете, что могло стать причиной проседания и что мне нужно сделать, чтобы ситуация не усугубилась?

kavisiegel
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Я действительно не знаю, с чего начать ответ на этот вопрос.
Необходимо выполнить несколько действий, и сделать это нужно до того, как будет нанесён серьёзный ущерб. Во-первых, нужно стабилизировать ситуацию. Несколько балок должны быть закреплены с помощью временной опоры (2 стойки 2X8 дюймов, охватывающие несколько балок), поддерживаемой временным домкратом, но лучше использовать два домкрата. По одному с каждой стороны.
Тогда вам действительно стоит обратиться за советом к профессионалу, чтобы он оценил ситуацию. Если у вас проседает главная несущая колонна, это проблема. Вырезы глубиной 3/4 дюйма не должны стать проблемой, но их нужно было сделать в центре балок, а не по краям. Есть ли трещины, идущие от этих вырезов? Если нет, то проблема не в них. У меня есть несколько теорий, но без фактического осмотра и измерений невозможно дать правильную оценку. Обратитесь к специалисту, не следуйте советам, которые не основаны на изучении проблемы.
Комментарии:
-
C
Я знаю, что это старая тема... ;-) На самом деле эти выемки глубиной 3/4 дюйма могут стать серьёзной проблемой. Нагрузку воспринимают верхний и нижний края балок. В центре балки напряжение почти отсутствует. Если вырезать выемку глубиной 3/4 дюйма в нижней части балки, то она фактически превратится в более узкую балку, а также возникнет вероятность того, что балка расколется по диагонали из-за трещин (как вы и отметили).
-
s
Я должен был упомянуть, что лучший способ проверить прогиб — использовать лазер и провести несколько контрольных измерений, чтобы определить, какие участки или элементы просели.
0
Что ж, как вы и подозревали, он явно был несущим. Возможно, это произошло непреднамеренно.
Почему она выдерживала нагрузку? Возможно, текущий пролёт балки превышает максимально допустимый. Недостаточно спроектировано. Тот факт, что в балках были вырезы, вероятно, тоже является частью проблемы. Если вырезать в балке длиной 12 дюймов 3/4 дюйма, то она станет балкой длиной 11 1/4 дюйма, которая, очевидно, может выдерживать меньшую нагрузку.
Скорее всего, вам лучше всего будет каким-то образом установить там ещё одну балку и закрепить её с обоих концов. Возможно, вам понадобится помощь инженера.
Похожие вопросы
Что нужно сделать, чтобы выровнять неровный пол, над которым...
1 ответ
29.12.2025Есть ли способы определить, является ли стена несущей?...
4 ответа
23.12.2025Как извлечь шпильку из несущей стены?...
4 ответа
04.01.2026Можно ли по этой фотографии определить, является ли стена не...
1 ответ
31.12.2025Сколько домкратов нужно использовать, чтобы проделать дверно...
1 ответ
31.12.2025
Tester101
Вы убрали стену до или после того, как поддомкратили опорный столб? Вы заметили «провисание» до или после того, как поддомкратили столб?
kavisiegel
Доски размером 1x1 расположены на потолке перпендикулярно балкам. На самом деле они скорее размером 1,5x1,5. Я отредактирую пост, чтобы он был более информативным, так как не смогу фотографировать его в течение нескольких часов
The Evil Greebo
На этой фотографии слишком много всего происходит, чтобы понять, о чём вы говорите. Где этот «маленький кусочек размером 1x1»? Пожалуйста, пришлите более подробные фотографии.