0
Вопрос

Я устанавливаю Honeywell RTH6580WF с TACO SR504

В текущей установке нет провода C. Поэтому я проложил дополнительный провод и теперь не знаю, куда его подключить. Есть разъем на 24 В переменного тока и общий разъем. В комментариях говорится, что провод C обеспечивает напряжение 24 В переменного тока. Значит ли это, что он подключается к 24 В переменного тока на TACO или, поскольку он общий, подключается к общему разъему?


При подключении к сети 24 В переменного тока между R и C отображается напряжение 24 В, а между W и C — 0 В.
При подключении к общей шине между R и C отображается 0 В, а между W и C — 24 В.


Раскрась меня озадаченно


Какие-нибудь рекомендации? Спасибо


Комментарии:
T

Проверяли ли вы электрические схемы (которые, скорее всего, находятся внутри печи/приточно-вытяжного устройства/конденсаторного блока или в документации к указанному оборудованию)?

T

Этот ответ может быть полезен. Этот тоже.

w

C обычно является общим проводом (похож на заземление) и подключается к чёрному проводу. Вы уверены, что у вас нет провода C?


Ваш ответ

8 ответов 3
0
D

У меня была похожая проблема с термостатом Honeywell RTF9585 и котлом Taco SR504, который обогревал только одну зону с помощью красного и белого проводов. Решением для меня стало подключение к термостату нового 5-проводного кабеля, так как у меня было только два провода. Затем я использовал дополнительный источник питания на 24 В в котле SR504 для питания термостата следующим образом.

  • Красный провод — R на термостате — к R для подключения зоны на SR504
  • Белый провод — W на термостате — к белому для подключения зоны на SR504
  • Синий провод — C на термостате — к общему на SR504
  • Жёлтый провод — RC на термостате — к 24 В на SR504
  • На термостате перемычка с R на RC удалена

Сине-жёлтая пара питает термостат, а снятие перемычки изолирует две цепи на 24 В в SR504.

0

Я установил 3 интеллектуальных термостата Honeywell на трёхзонный релейный контроллер Taco SR-503. Я использую COM-клемму 24 В переменного тока на релейной плате SR-503 для подключения 3 термостатов по C-проводу. В моих старых термостатах есть запасной зелёный провод. Оставшиеся провода RH и RC соединены. Белый провод W по-прежнему подключается к W-OB на новом термостате. На проводах RH/RC и C будет напряжение 25 В для питания RTH9585. Он отлично работает с моими трёхзонными термостатами.

Советы: используйте белый провод C, который входит в комплект поставки Honeywell RTH9585WF, подключите его к COM-разъему SR-503, а затем соедините с тремя запасными зелеными проводами. НЕ оставляйте зеленый провод незадействованным со стороны термостата, иначе перегорит предохранитель SR-503. После установки всех трех новых термостатов включите питание SR-503. Вы увидите, что новый термостат включен, и сможете выполнить настройки в соответствии с инструкцией.

Комментарии:
  • F

    Поскольку номера деталей Honeywell и Taco отличаются от указанных в вопросе, можете ли вы подтвердить, что это сработает и в его случае?

0
J

У меня была точно такая же проблема. Терминал на 24 В, похоже, измерял напряжение в 24 В с помощью красного провода, а COM измерял напряжение в 24 В с помощью белого провода. Он был подключен к проводам термостата Taco: правый — красный, левый — белый. Через 4 термостата и 2 дня я нашёл единственное решение. Подключите все «общие» провода к клемме COM и поменяйте местами белый и красный провода на термостате. Я не хотел менять проводку TACO. Это сработало идеально.

Комментарии:
  • D

    Здравствуйте, и добро пожаловать на сайт «Обустройство дома». Спасибо за ответ; продолжайте в том же духе. И вам, вероятно, стоит пройти наш тур, чтобы узнать подробности о том, как внести свой вклад в развитие сайта.

0

Я предлагаю вам взглянуть на любую из схем по ссылке ниже. Вы заметите, что «R» находится слева, а «W» — справа. Это не влияет на работу, поскольку мы работаем с переменным током напряжением 24 В.

http://www.taco-hvac.com/uploads/FileLibrary/102-381.pdf

Комментарии:
  • D

    Здравствуйте, и добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Спасибо за ответ; продолжайте в том же духе. И вам, вероятно, стоит пройти наш тур, чтобы понять, как лучше вносить свой вклад в развитие этого раздела.

0
J

Я установил термостат Honeywell RTH6580WF. Вам понадобится как минимум три провода. У меня контроллер Taco с шестью зонами. Провод W от контроллера к клемме W на термостате. Красный провод к клемме R на термостате. Третий провод идёт от общей клеммы 24 В переменного тока на контроллере к клемме C на термостате.
Служба поддержки клиентов Honeywell дала мне другую конфигурацию, которая не работала.
Эта схема сработала как по волшебству.

0

На веб-сайте taco есть схема, описывающая простую конфигурацию, которая позволяет подключить трёхпроводной Wi-Fi-термостат с разъёмом «c» без использования внешних источников питания на 24 В и т. д.
Клеммы термостата на SR-504 обозначены как «X» и «X», что говорит о том, что не имеет значения, на какую клемму подключать красный провод, а на какую — белый. Однако в трёхпроводной конфигурации важно, чтобы белый провод был слева, а красный — справа. Затем подключите провод «C» к клемме «общий» на SR-504, и всё будет готово

Комментарии:
  • S

    У вас есть ссылка на эту схему? Звучит полезно

0

Я попытался подключить Wi-Fi-термостат Honeywell RTF9580 к своему блоку управления температурой Taco SR506 с клеммами на 24 В переменного тока. У меня был двухпроводной термостат; отсоединив
термостат, я заметил, что там были два лишних провода, которые не использовались. Это был четырёхпроводной
термостат с проводами красного, белого, зелёного и синего цветов. Я попытался использовать зелёный провод в качестве провода «C», поэтому я подключил зелёный провод к клемме 24 В, а красный и белый провода — к клеммам R и C, от которых питается подсветка экрана термостата, но она постоянно мигала. Тогда я решил отключить её и использовать внешний трансформатор Stencore P8395 на 120/24 В переменного тока, 200 мА, который можно приобрести в Allied Electronics примерно за 10 долларов. Трансформатор достаточно мал, чтобы поместиться в подрозетнике. Я установил таким образом два термостата, и они работают очень хорошо.

Комментарии:
  • T

    Подождите... Вы подключили неиспользуемый зелёный провод к клемме 24 В, но затем подключили красный и белый провода к клемме R&C? Разве вы не должны были подключить красный и зелёный провода к клемме R&C?

0

Клемма «C» и провод, о которых говорится в инструкциях Honeywell, обеспечивают питание электронного блока управления термостата, а клеммы R и W просто подключаются к контуру циркуляционных насосов вашей печи.

Как и в вашем случае, для моего старого термостата требовалось всего два провода, а проводка представляла собой жгут из трёх (трёх) проводов, один из которых не использовался. Чтобы выполнить модернизацию, мне нужно было (а) протянуть через стену новый провод, в котором всего 5 проводов (хотя при новой установке используются только 4 из 5: 1 пара (R&W) для контура циркуляционного насоса, 1 пара ('C' и 'Rc" для питания от понижающего трансформатора на 24 В переменного тока). Я также приобрёл Honeywell AT72D 1006 24 В переменного тока, 40 ВА, который служит постоянным источником питания для термостата. Его можно купить в HomeDepot.

Поскольку я не использую провод «C» от реле для циркуляционного насоса, а вместо этого использую внешний трансформатор на 24 В переменного тока, для меня было крайне важно снять перемычку с клеммных соединений термостата, которая соединяла контакты «R» и «Rc».

Поскольку в моём доме три зоны отопления, трансформатор на 24 В переменного тока может служить источником питания для всех трёх термостатов, но я не могу сказать, сколько термостатов могут работать от одного устройства.