Является ли нарушением правил создание соединения NM-B с THHN внутри кабелепровода?

Я устанавливаю дополнительную панель на 60 А в своём отдельно стоящем гараже. Я буду использовать проводники сечением 2 А, чтобы в будущем можно было перейти на обслуживание на 100 А. Автоматический выключатель, который я буду использовать в главном щите, рассчитан только на провод сечением до 3 А, поэтому я хотел использовать кабель Romex и подключить его к наружному проводнику.


Я просматриваю документацию по корпусу кабелепровода, и там есть такая фраза




  • Обеспечивает возможность соединения и ответвления проводников



А в названии другого проводящего тела даже есть слово «распределительная коробка».


Если бы я мог сэкономить материалы/рабочую силу (время и деньги), не устанавливая для этого отдельную распределительную коробку внутри дома, это было бы здорово, но эта работа будет проверяться, и, кроме того, мы будем жить здесь, а я горжусь своей работой, поэтому я бы хотел сделать всё в соответствии с нормами.


Комментарии:
H

Вам разрешено выполнять сращивание внутри сервисной панели. Многие считают, что это запрещено, но они ошибаются


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Для переключения между кабелем с неметаллической оболочкой и отдельными проводами вам понадобится распределительная коробка.

Корпус трубопровода должен быть маркирован с указанием объёма

Первая проблема, с которой вы столкнётесь при соединении труб в кабелепроводе (что, скорее всего, не будет проблемой, поскольку на большинстве фитингов есть маркировка), заключается в том, что вам нужно будет убедиться, что на корпусе кабелепровода «нанесена стойкая и разборчивая маркировка производителя с указанием объёма».

Национальный электротехнический кодекс 2014 Глава 3. Способы и материалы для монтажа Статья 314. Розетки, устройства, вытяжные и распределительные коробки; кабелепроводы; фитинги; кожухи для смотровых колодцев

314.16 Количество проводников в распределительных коробках, устройствах и распределительных шкафах, а также в кабельных каналах.

(C) Проводящие тела.

(2) С ответвлениями, отводами или устройствами. Только те кабельные каналы, на которых производитель нанес долговечную и разборчивую маркировку с указанием их объема, могут содержать ответвления, отводы или устройства. Максимальное количество проводников рассчитывается в соответствии с пунктом 314.16(B). Кабельные каналы должны быть жестко и надежно закреплены.

Кабель должен быть прикреплён к корпусу кабелепровода

Следующая проблема заключается в том, что кабель должен быть прикреплён к корпусу кабелепровода.

314.17 Провода, входящие в коробки, кабельные каналы или фитинги. Провода, входящие в коробки, кабельные каналы или фитинги, должны быть защищены от истирания и соответствовать требованиям 314.17(A)–(D).

B) Металлические коробки и кабельные каналы. Если металлические коробки или кабельные каналы устанавливаются с проводкой на изоляторах, открытой проводкой на изоляторах или скрытой проводкой с помощью труб и наконечников, то проводники должны проходить через изолирующие втулки или, в сухих местах, через гибкие трубки, идущие от последней изолирующей опоры до места внутри коробки на расстоянии не менее 6 мм (1/4 дюйма) от любых кабельных зажимов. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 300.15(C), проводка должна быть надежно закреплена на коробке или кабельном канале. Если кабельная трасса или кабель проложены в металлических коробках или кабелепроводах, то кабельная трасса или кабель должны быть закреплены на этих коробках и кабелепроводах.

(C) Неметаллические коробки и кабельные каналы. Неметаллические коробки и кабельные каналы должны быть рассчитаны на самую низкую температуру проводника, входящего в коробку. Если неметаллические коробки и кабельные каналы используются для проводки на изоляторах, открытой проводки на изоляторах или скрытой проводки с трубками, проводники должны входить в коробку через отдельные отверстия. Если для изоляции проводников используется гибкая трубка, она должна выступать за пределы последней изолирующей опоры не менее чем на 6 мм (1/4 дюйма) внутри коробки и за пределы любого кабельного зажима. Если используется кабель с неметаллической оболочкой или многожильный кабель типа UF, оболочка должна выступать за пределы коробки не менее чем на 6 мм (1/4 дюйма) и за пределы любого кабельного зажима. Во всех случаях все разрешённые способы подключения должны быть закреплены на коробках.

Влажные помещения

Если корпус кабелепровода находится снаружи, то, согласно требованиям AHJ, он может считаться влажным помещением. В этом случае вы не сможете проложить кабель NM в корпусе кабелепровода, так как это запрещено во влажных помещениях.

tl;dr

В большинстве случаев кабелепровод прокладывается с обратной стороны корпуса кабелепровода типа LB через стену и подключается к распределительной коробке внутри здания. Сращивания выполняются в этой коробке, а не в корпусе кабелепровода.