0
Вопрос

Является ли некоторая асимметрия в распределительном щите нормой? А что насчёт напряжения между нейтралью и заземлением?

24.12.2025 06:30

Итак, следующим шагом в моём стремлении оценить состояние электропроводки в моём новом доме и при необходимости вызвать специалистов стала проверка напряжения в распределительных щитах и розетках по всему дому. У меня есть главный распределительный щит на 200 А в подвале и дополнительный распределительный щит на 100 А на первом этаже. См. прилагаемую схему (обратите внимание, что на главном распределительном щите есть соединительная планка между нейтралью и заземлением, а на дополнительном — нет. Я считаю, что это правильный способ подключения).


Я одолжил у друга мультиметр Fluke и обнаружил следующее: на обеих панелях напряжение между красной линией и нейтралью составляет 119 вольт, а между чёрной линией и нейтралью — 121,5 вольт (на моей схеме красная и чёрная линии). Проверяя розетки наверху, я заметил, что, как и ожидалось, в некоторых из них разница в напряжении составляет 119 вольт, а в других — 121,5. Затем я проверил падение напряжения между красной и чёрной линиями и обнаружил, что оно составляет около 242 вольт. Я также заметил, что у меня наверху есть небольшое напряжение между нейтралью и землёй (так получилось, что оно составляет около 1,5 вольт).


Является ли такая небольшая асимметрия нормой? Стоит ли мне вызвать электрика, чтобы он всё проверил?альтернативный текст

M
MarkD
Автор вопроса

Комментарии:
M
MarkD
24.12.2025 06:30

Провода между двумя панелями, судя по всему, имеют сечение 4 AWG.

B
Brad Gilbert
24.12.2025 06:30

Главное, что я бы проверил, — это размеры проводов, идущих к вашей дополнительной панели


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
24.12.2025 06:30
Соединение нейтрали с заземлением

Панели подключены правильно. В главном распределительном щите должно быть только одно соединение между нейтралью и заземлением.

Если вспомогательная панель имеет соединение, то нейтраль подключается параллельно проводу заземления обратно к основной панели - и это означает, что ток от обычных нагрузок (который обычно проходит через нейтраль) будет проходить по путям заземления обратно к главной панели. Сюда входят оголенные провода заземления, трубопроводы и металлические корпуса. Если кто-либо прикоснется к чему-либо заземленному, его может убить электрическим током.

Это также может означать, что магнитные поля, создаваемые в горячей и нейтральной зонах, не компенсируют друг друга, что может привести к сильным помехам.

В худшем случае из-за плохого соединения или других неисправностей может возникнуть разница в напряжении между заземлением и нейтралью, что приведёт к множеству проблем, которые будет сложно диагностировать, и повысит вероятность поражения электрическим током при прикосновении к чему-либо заземлённому (в любой точке дома, от любой панели).

Вкратце: между заземлением и нейтралью должна быть только одна связь, и она проходит через главную панель.

Различия в напряжении

Разница в напряжении между двумя шинами вполне нормальна. Скорее всего, она вызвана трансформатором на опоре или нагрузкой в вашем доме, которая приводит к падению напряжения. В последнем случае можно попробовать отключить цепи и посмотреть, исчезнет ли проблема, но в первом случае вам практически ничего не поможет. Тем не менее это не проблема. Напряжение в сети в Северной Америке должно составлять 120 В +/-5 % (то есть допустимо от 114 до 126 В).

Напряжение между нейтралью и заземлением также в норме. Вот хорошая (но техническая) статья о напряжении между нейтралью и заземлением. Если вкратце, то это связано с тем, что на любом участке провода происходит некоторое падение напряжения. Поскольку по заземляющему проводу ток не проходит, там нет падения напряжения, и, следовательно, возникает разница в напряжении. Другой источник — индуцированный ток, который может возникать, когда провода проходят через магнитные поля, например рядом с двигателями.

Короче говоря, не похоже, что у вас какие-то проблемы.

Комментарии:
  • M
    MarkD
    24.12.2025 06:30

    Спасибо за отличный ответ/информацию, Грег. Я надеялся, что так и будет. После всех тех проблем, с которыми я столкнулся за последние несколько недель, я надеялся, что наконец-то во всём разобрался, и, похоже, так оно и есть.