0
Является ли PTHP системой отопления, вентиляции и кондиционирования для зданий с хорошей теплоизоляцией?
Является ли тепловой насос с упакованным терминалом хорошей системой отопления, вентиляции и кондиционирования для здания с супертеплоизоляцией или пассивной теплоизоляцией при условии, что размер и конфигурация устройства соответствуют потребностям здания.
О системах PTHP и зданиях с очень хорошей теплоизоляцией упоминается не так много. Во всех публикациях, посвященных хорошо изолированным конструкциям, речь идет о мини-сплит системах без воздуховодов или низкоскоростных системах вентиляции и кондиционирования с небольшими воздуховодами. Стоит ли рассматривать системы PTHP вместо других упомянутых вариантов? Ниже приведен потенциальный список преимуществ и недостатков, которые я выделил для системы PTHP. Похоже, у нее есть довольно хорошие преимущества. Почему мы не видим их чаще в проектах зданий с хорошей теплоизоляцией? Может быть, я что-то упускаю? Мне кажется, что эти устройства хорошо бы смотрелись там, где можно было бы установить мини-сплит-систему.

Преимущества
более разумная цена, чем у бесканальных сплит-систем
Обычно предлагается приточное вентиляционное отверстие для свежего воздуха, которое можно превратить в недорогое вентиляционное отверстие для свежего воздуха с вытяжным отверстием, подключенным к цепи термостата вентилятора.
Обычно предлагается стандартное управление с помощью термостата на 24 В переменного тока, что идеально подходит для интеграции в систему «умный дом».
Достаточно эффективны в зависимости от выбранных моделей, их коэффициент энергоэффективности составляет 10–13 EER.
Обычно имеет резервный источник электрического сопротивления в качестве второго этапа нагрева для более холодного климата
Доступны модели весом менее 1 тонны, мощностью от 7000 БТЕ
Недостатки
Это может стать проблемой, поскольку для установки в стене потребуется большое отверстие размером примерно 43 x 16 дюймов. Не уверен, что даже при герметичном уплотнении вокруг устройства не будет происходить утечка воздуха и тепла
Обычно не имеют специального режима осушения / сушки, как многие мини-системы без воздуховодов
Не так эффективны, как мини-системы без воздуховодов
MrDaniel
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Сузив фокус с PTAC на PTHP, я нашёл ответ. PTHP может быть практичным вариантом для хорошо изолированных конструкций, но всё зависит от назначения и размера здания. Для небольших помещений с открытой планировкой, таких как офисы-студии, эта система работает эффективно, как видно из некоторых ответов на Green Building Advisory на аналогичный вопрос «Отопление небольшого дома с помощью PTHP»
Я планирую это сделать. Я нашёл только одного человека, который это сделал, но он доволен:
«Поскольку дом очень компактный и хорошо утеплен, мы отказались от системы центрального отопления. Тепловой насос, похожий на тот, что установлен в гостиничном номере, обеспечивает как обогрев, так и охлаждение. На нижнем уровне тепло подается через небольшие плинтусы в спальнях и электрический обогреватель с вентилятором в ванной».
Мы отслеживали работу одного устройства с 1 февраля 2009 года по 1 февраля 2010 года. Стоимость обогрева устройства составила 185,24 доллара, что в среднем равно 30,87 доллара в месяц или 1,03 доллара в день. Площадь устройства составляет 1150 квадратных футов. Отдельный счётчик, который отслеживает потребление электроэнергии обогревателями, показал, что за шесть месяцев отопительного сезона, с середины октября до середины апреля, было израсходовано 2795,5 киловатт.
Установка мини-сплит-системы обойдется в 2500 долларов и выше, в то время как установка PTHP стоит всего около 700 долларов. Чтобы окупить эту сумму, потребуется много времени, даже если коэффициент преобразования будет всего на 30–50 % выше.
Да, это «дыра в стене», но и окно — тоже. Таким образом, при правильной установке дополнительные теплопотери будут примерно такими же, как при использовании окна размером 26 x 14 дюймов.
Небольшой дом с хорошей теплоизоляцией идеально подходит для установки PTHP, поскольку его мощность составляет 12 000 БТЕ, что вполне соответствует потребностям дома.
А что делать, если температура на улице ниже 25 °F? При необходимости PTHP могут использовать резервное резистивное тепло, но мы провели годовое моделирование, которое показало, что резистивное тепло требуется всего 4 часа в год в доме площадью 1200 кв. футов.
В PTHP также есть функция «свежий воздух», которая может сэкономить вам ещё 500–3000 долларов на HRV
Подробнее на http://greenbuildingindenver.blogspot.com/2009/08/mini-splits-or-ptacs-a...
Ответ Кевина Диксона, MSME
Опубликовано в пятницу, 22 октября 2010 г., в 10:32
Комментарии:
0
Суть дома с супертеплоизоляцией или пассивного дома в том, что они сохраняют тепло за счёт тепла, выделяемого телом жильцов, а также тепла от различных бытовых приборов, при этом изоляция замедляет потерю тепла.
Дом, построенный по стандарту пассивного дома, обычно оснащён водяным отоплением (вероятно, потому что новые владельцы не уверены, что оно будет работать так, как заявлено.) И отоплением могут вообще не пользоваться.
Из 37 000 пассивных домов в мире около 20 000 находятся в Германии, где 92 % владельцев довольны их экономичностью.
Настоящий пассивный дом практически герметичен, в нём установлена система вентиляции с рекуперацией тепла, а также внутриканальный нагревательный змеевик для подогрева поступающего холодного зимнего воздуха, если его температура на 3,5 °C или более ниже температуры в помещении.
Как видно из вышесказанного, наличие большого отверстия в стене, пусть и закрытого стальным листом, через которое может уходить большое количество тепла, сводит на нет весь смысл тщательно установленной изоляции.
Похожие вопросы
Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025Как определить, почему кондиционер работает весь день?...
3 ответа
26.12.2025Нужно ли изолировать трубы для охлаждающей жидкости кондицио...
7 ответов
30.12.2025Проблема с отводом конденсата из кондиционера...
10 ответов
04.01.2026Как часто нужно промывать конденсатоотводчики раствором отбе...
6 ответов
23.12.2025
keshlam
Похоже, мы тоже убираем «супер» из уравнения и сосредотачиваемся на «хорошо».