0
Зачем мне нужен 4-жильный кабель для подключения к генератору?
25.12.2025 21:22Зачем мне нужны все 4 провода в разъёме генератора?
Нейтраль и заземление генератора соединены. Я установил трёхполюсный перекидной рубильник Siemens, но предпочёл бы использовать трёхпроводное соединение от генератора до перекидного рубильника. (в основном потому, что четырёхпроводное соединение слишком большое и громоздкое)
Dave Packer
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Полагаю, вы имеете в виду установку в домашних условиях, поскольку в промышленной ситуации ответ был бы несколько иным.
Я полагаю, вы обнаружите, что нейтраль и заземление не соединены внутри генератора, отсюда и 4 линии. Единственное место, где они должны быть соединены, — это главная распределительная панель. Нейтраль — это токопроводящий проводник, а заземление — нет! Допустим, у вас высокая нагрузка (или короткое замыкание), которую видит главная панель. Потенциал нейтрали относительно земли может быть таким же высоким, как и напряжение в сети (120 В или 220 В)! Если бы он был подключен к генератору и вы прикоснулись бы к нему в этот момент, вы бы погибли!
Автоматический выключатель никогда не переключает заземление, только основные проводники (а иногда и нейтраль). Прежде чем продолжить, я советую вам ознакомиться с Национальным электротехническим кодексом и местными нормами. Также не соединяйте нейтраль и заземление на распределительном щите или на любых дополнительных щитах!
По этой ссылке показана схема подключения перекидного выключателя. Там также говорится, что некоторые перекидные выключатели не переключают нейтральную клемму. У вас трёхполюсный выключатель, поэтому он будет переключаться.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Пожалуйста, прочтите Поскольку у вас есть связь с генералом и вы меняете нейтралитет, всё в порядке. В этой статье высказываются те же опасения, которые я перечислил выше.
Комментарии:
0
Это зависит от того, где находится заземление нейтрали: до или после автоматического выключателя. Если автоматический выключатель находится на входе в распределительное устройство, вы можете заземлить нейтраль там (на общей стороне, после выключателя, внутри корпуса автоматического выключателя) и выполнять переключение только для фазных проводников. Если нейтраль заземлена до автоматического выключателя, то все точки за пределами точки заземления теперь являются четырёхпроводными, и автоматический выключатель должен переключать обе фазы, а также нейтраль (но не заземляющий провод).
Вы не можете подключить генератор одним способом (например, четырёхпроводным), а сеть — другим (трёхпроводным), потому что вы не можете поменять местами провода заземления. К переключателю должны подходить либо трёхпроводные, либо четырёхпроводные кабели.
Примечание: поскольку у вас есть заземление на входе и на генераторе, вам нужно переключить нейтраль в переключателе резерва. Из-за этого вам понадобятся 4 провода от обоих источников, чтобы разделить нейтраль и заземление и чтобы два заземления никогда не соединялись более чем одним проводом (это будет провод заземления).
Комментарии:
-
S
Skaperen
25.12.2025 21:22Двойное заземление — вот почему нейтральный провод переключается в распределительном щите. Цепи в подпанели, питающиеся от распределительного щита, будут эффективно заземлены от того источника питания, который выберет щит. Как и в любой другой подпанели, нейтральный провод здесь отделен от заземления. Для такого разделения требуется четырехпроводное питание (от каждого источника).
-
D
Dave Packer
25.12.2025 21:22Соединение нейтрали с заземлением выполнено на входной панели. Переключатель и дополнительная панель питаются от главной панели через автоматический выключатель № 8/3 на 40 А. Нейтральные шины в дополнительной панели не заземлены. Все нейтральные и фазные провода переключаются. Однако нейтраль и заземление соединены внутри генератора в соответствии с маркировкой и требованиями канадского законодательства. для портативных генераторов. Очевидно, что я не могу соединить заземление генератора с заземлением переключателя, так как это приведёт к двойному заземлению. Итак, почему я не могу просто использовать два фазных провода и нейтральный провод от генератора и не подключать заземление?
0
Всё сделано так же, как у вас дома. В дом подводятся только 3 провода. Розетка, скорее всего, NEMA L14-30R, рассчитанная на 50 ампер. На работе у нас есть специальный заземляющий стержень, который мы прикрепляем к раме. Если он правильно установлен на входе, то будет правильно установлен и на выходе. Кроме того, вы не можете переключать нейтраль с помощью переключателя xfer.
Комментарии:
-
D
Dave Packer
25.12.2025 21:22Большое спасибо, ребята. Подключено и проверено очень опытным электриком. Тестовый запуск, все напряжения и токи в норме!!
-
S
Skaperen
25.12.2025 21:22Раздельная защита каждого источника питания, 4-проводное питание для обоих источников, переключение нейтрали в 3-полюсном переключателе и объединение всех заземлений — это современный и безопасный способ (5-проводное и 4-полюсное подключение для тех, у кого 3-фазное питание). Ваш ввод будет выглядеть так, как говорит lqlarry.
-
D
Dave Packer
25.12.2025 21:22Извините, у меня возникли проблемы. Если мой генератор подключен, я должен переключить нейтраль. Если генератор не подключен, мне это не нужно, но я предпочитаю, чтобы генератор был подключен на случай, если я захочу использовать его как портативное устройство.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025
SteveR
25.12.2025 21:22Пожалуйста, посмотрите мою правку.
Dave Packer
25.12.2025 21:22Спасибо всем! Нейтральный провод и заземление действительно соединены на генераторе, как указано на этикетке и как требуется для портативного генератора (согласно канадскому электротехническому кодексу) Нейтральный провод переключается вместе с красным и чёрным, а заземление — нет.