Вопрос

Зачем нужны два выключателя (один для фазы, другой для нейтрали) в однофазной сети?

Я задаюсь вопросом, почему в моём доме для одного водонагревателя используется пара связанных между собой автоматических выключателей (один для фазного провода, другой для нейтрального), а для другого водонагревателя — только фазный провод с автоматическим выключателем, а нейтральный провод просто подключён к клеммной колодке со всеми нейтральными проводами.


Мне не нужно прикреплять фотографию: два выключателя действительно расположены рядом и соединены между собой (продаются как один двухполюсный выключатель), так что рукоятка управления общая для обоих. Если срабатывает один выключатель, то срабатывает и другой.


Так зачем же нужен автоматический выключатель на нейтрали? Бывают ли ситуации, когда перегрузка ощущается только на нейтрали, а не на фазе, или это просто уловка, чтобы избежать возможных ошибок при подключении, например, когда кто-то по ошибке путает фазу и нейтраль? У меня дома однофазная сеть на 240 В, автоматический выключатель на 15 ампер (его хватало только для бойлера, но я добавил стиральную машину, и теперь он срабатывает при использовании нагревательного элемента стиральной машины. Так что я подумываю о том, чтобы заменить его на 20 или 25 ампер).


РЕДАКТИРОВАТЬ: Я нахожусь в Южной Африке, и вот вам изображение (двухполюсный выключатель, о котором мы говорим, — последний слева)


введите описание изображения здесь


Комментарии:
j

Извините за мой длинный комментарий ниже. Гейзер = водонагреватель. Другой водонагреватель, который я недавно установил, имеет линию питания с автоматическим выключателем, но нейтраль подключена напрямую к нейтральной шине в единственном электрощитке, который есть у меня в доме. На мой взгляд, это вполне ожидаемо для всех электроприборов. Я полностью с вами согласен. Мне следует проявить осторожность, если я решусь заменить автоматический выключатель на 15 А на выключатель на 20 А, но если я уверен, что два провода идут непрерывно от одного конца к другому, то мне нужно просто проверить их диаметр, чтобы убедиться, что они выдержат 20 А, верно?

w

Что такое бытовой «гейзер»? Полагаю, в Великобритании так называют фонтан, очиститель воды или что-то в этом роде.


Ваш ответ

3 ответа 3
0

Я понятия не имею, следите ли вы до сих пор за этой темой, но те, кто давал «ответы», кое-что упустили, поэтому я напишу сейчас.

В некоторых странах с напряжением 240 В во входящей сети используется «УЗО» — «устройство защитного отключения», которое в США называют «автоматическим выключателем дифференциального тока». Сходите в местный магазин товаров для дома и купите однополюсный автоматический выключатель дифференциального тока, и вы увидите, что у него есть контакты для подключения нейтрали.

Вполне возможно, что у пользователя здесь совмещены главная линия и УЗО, что объясняет необходимость прохождения нейтрали через них.

... в стране с напряжением 240 В нет двух линий с напряжением 120 В

Комментарии:
  • n

    Несмотря на некоторую путаницу в переводе, вопрос касался не столько нейтрали, сколько проводки, причин, по которым она была сделана именно так, и безопасности замены автоматического выключателя. Похоже, с нейтралью разобрались, а защита от замыкания на землю (УЗО) так и не понадобилась.

0
j

Я там,

В итоге я заменил старый двухполюсный автоматический выключатель на 15 А на новый на 20 А. Старый выключатель также размыкал нейтральную линию (чёрный кабель здесь, в Южной Африке) без какой-либо веской причины (если только кто-нибудь не подскажет её нам?). Таким образом, мой новый однополюсный автоматический выключатель на 20 А размыкает линию под напряжением.

Я проверил, что кабель действительно питает только мой водонагреватель мощностью 3 кВт и стиральную машину, которую я установил относительно недавно (максимальная мощность стиральной машины составляет 2250 Вт, то есть 10 А). И самое главное, я проверил, что кабели, идущие в ванную от главного электрощита, рассчитаны на нагрузку в 20 А: это два жёстких медных кабеля диаметром 1,8 мм, то есть сечением 2,5 кв. мм.

Спасибо,
Джей БИ

0

У вас есть автоматический выключатель и цепь на 240 В. Белый провод НЕ является нейтральным, он используется как ещё один фазный провод... что совершенно нормально и законно. Согласно новым нормам, такой белый провод должен быть обозначен как фазный.

НЕ заменяйте автоматический выключатель на более мощный. В 99,9 % случаев проводка соответствует мощности автоматического выключателя. Установка более мощного автоматического выключателя может привести к возгоранию.

Комментарии:
  • g

    @Tester101 Неверно. Например, во Франции автоматические выключатели обычно устроены так, что они размыкают и фазу, и нейтраль, потому что нет гарантии, что нейтраль находится под потенциалом земли.

  • B

    @jaybee В США чёрный провод — это провод под напряжением. Из-за большого количества различных стандартов электропроводки вам следует указать в вопросе, где вы живёте. Также могут быть полезны одна или несколько фотографий.

  • j

    Привет, спасибо большое за ваш ответ и комментарии. Вы правы, Ecnerwal и DoxyLover: я из Южной Африки. Я ни разу не упоминал белый цвет ни для одного из своих проводов ;): у меня есть один красный провод, который, как я предполагаю, является фазным, и один чёрный провод, который, как я предполагаю, является нейтральным, и я почти уверен в этом, потому что вижу два конца этой линии: один на главном электрощитке, а другой в ванной. «Гейзер» — это водонагреватель, мощность которого указана на этикетке и составляет 3 кВт. Стиральная машина вполне стандартная (Daewoo DX550).

  • D

    В профиле OP указано, что он из Кейптауна, Южная Африка.

  • S

    @Ecnerwal, я не знаю ни одного другого места, где для обозначения 240 В используются чёрный и белый цвета. В большинстве стран ЕС, а также во многих других странах используются синий и коричневый цвета.

  • T

    @Ecnerwal Я не думаю, что где-то в мире автоматические выключатели подключают к нейтрали, поэтому, думаю, можно с уверенностью сказать, что она используется в качестве фазного проводника. Также, вероятно, можно с уверенностью сказать, что нельзя увеличивать номинал автоматического выключателя без замены проводки.

  • E

    ммм... я подозреваю (язык, упоминание однофазной линии на 240 В), что Джейби находится не в США, поэтому американские электрические стандарты здесь неприменимы.