0
Замена диммера на обычный выключатель
Я заменяю диммер обычным выключателем. Диммер управлял люстрой, которую я только что заменил на потолочный вентилятор. Есть ещё один выключатель, который управлял освещением, но он не диммер, а обычный.
Нужен ли мне трёхпозиционный переключатель и как его подключить?

Bob Kibler
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
При работе с трёхпозиционными переключателями общий контакт почти всегда оказывается лишним. Это означает, что общий контактный винт обычно отличается по цвету от контактных винтов для переключения. Похоже, что устройства Lutron подключаются именно так

Судя по всему, у вас устройство Lutron (или аналогичное), поэтому проводка для вашего выключателя должна быть такой.

Хотя, поскольку я не вижу всех винтовых клемм и не знаю марку и модель вашего устройства, я не могу сказать наверняка.
0
Как уже сказали другие, вам нужен трёхпозиционный переключатель.
Винт медного цвета на вашем старом диммере — это «общий» винт. Два других — это «путешественники».
У нового переключателя будут винты такого же цвета. Обычно чёрный цвет используется для «com», а латунный — для двух переключателей.
Комментарии:
-
S
Это определённо Lutron. lutron.com/en-US/Products/Pages/StandAloneControls/…
-
B
Думаю, диммер от Lutron, сложно разобрать
0
Диммер — это трёхпозиционный переключатель, и для его замены вам понадобится трёхпозиционный переключатель.
На одной из клемм диммера должна быть маркировка COMMUN или COM. На одной из клемм нового переключателя должна быть аналогичная маркировка. Подсоедините провод, который был на старой общей клемме, к новой общей клемме.
Два других чёрных или красных провода подключаются к другим клеммам на новом выключателе, которые называются подвижными. Они могут быть помечены, а могут и не быть, но не имеет значения, какой провод к какой клемме подключать, главное, чтобы общая клемма была подключена правильно.
Часто винт общей клеммы отличается по цвету от винтов ответвлений, но не всегда.
Зелёный провод подключается к заземляющему винту на новом выключателе.
Комментарии:
-
B
Спасибо за быстрый ответ. На диммере нет маркировки, указывающей на «общий» или «com» провод. Как мне узнать, какой провод является общим?
-
b
Скорее всего, два чёрных и/или красных провода объединены в один кабель (вместе с белым и оголённым/зелёным проводом), который идёт к другому выключателю. Оставшийся чёрный или красный провод находится в кабеле с белым и оголённым/зелёным проводом. Если это так, то этот единственный провод является общим (парные чёрный и красный провода — это рабочие провода).
0
Да, вам нужен трёхпозиционный выключатель, так как диммер подключён как трёхпозиционный, а другой выключатель, управляющий тем же светильником, предположительно тоже трёхпозиционный, иначе он бы не работал.
К счастью, похоже, что проводка выполнена в соответствии со стандартной трёхцветной маркировкой, хотя всегда полезно проверить это на другом выключателе. Красный провод — это «переключатель» между выключателями.
Этот вопрос/ответ в целом объясняет принцип работы трёхпозиционных переключателей.
Как именно работает трёхпозиционный переключатель?
Похожие вопросы
Требования к проводке для электроприборов...
3 ответа
25.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
Tester101
Какая марка/модель диммера?