0
Вопрос

Замена основания пола в ванной комнате

Я живу в доме, построенном в 1981 году, с балками перекрытия, расположенными на расстоянии 16 дюймов друг от друга.
Собираясь переложить плитку в ванной, я обнаружил, что фанера вокруг фланца унитаза никуда не годится: она расширяется примерно на 30 сантиметров от фланца.
Она сухая, поэтому я предполагаю, что у предыдущих владельцев была протечка, они переложили плитку и продолжили жить дальше. Восковое кольцо под унитазом выглядело как новое.


Поскольку фанера такая мягкая и рыхлая, я пытаюсь удалить как можно больше плитки и подложки, а затем с помощью электроинструмента вырезаю остатки, чтобы они были вровень со стеной.
Если фанера под стеной в плохом состоянии, я попытаюсь заменить и её, но пока всё выглядит нормально.


У меня есть следующие вопросы, потому что, похоже, у каждого из вас есть своё мнение, которое противоречит мнению других. Используйте короткие шурупы. НЕТ! Используйте длинные гвозди.





  1. Существующий черновой пол сделан из фанеры 15/32. Я планирую использовать ту же
    толщину. Шуруп какой длины мне следует использовать для крепления к балкам?
    Мне сказали все от 1 дюйма до 3 дюймов. Будет ли достаточно 1 ¾ дюйма
    ?

  2. Нужно ли мне обрабатывать слой чем-либо перед укладкой основания или после? Какое-нибудь водостойкое покрытие или пароизоляция?
    В настоящее время ничего нет.

  3. Когда я буду укладывать следующий слой фанеры на черновой пол, мне использовать шурупы или гвозди? Опять же, некоторые советуют использовать гвозди длиной 1
    дюйм через каждые 6 дюймов. Другие советуют использовать шурупы длиной 1 ½ дюйма через каждые 6
    дюймов. Мне также советовали использовать жидкие гвозди. В то время как другие
    говорили, что этого делать не стоит.

  4. Расстояние между стеной и каждым листом фанеры как для чернового пола, так и для второго слоя фанеры составляет от 1/8 до 1/4 дюйма. Есть
    какие-нибудь предложения?


  5. При креплении подложки к фанере следует использовать гвозди или шурупы? Какой длины должны быть гвозди?





Может быть, я слишком много думаю об этом, и, может быть, всё сводится к тому, чтобы взять прочный кусок фанеры, закрепить его так, чтобы он не скрипел, и двигаться дальше.
Но у каждого своё мнение о том, что лучше — гвозди или шурупы, какой длины и на каком расстоянии друг от друга их нужно располагать.


Я был бы вам очень признателен, если бы вы поделились своими мыслями, советами и мнениями по поводу описанной выше ситуации.


Спасибо



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

1) Гвозди обладают гораздо большей прочностью на сдвиг и лучше подходят для решения вашей задачи, чем шурупы. Я бы использовал гвозди длиной 1 1/2 дюйма, но подойдут и гвозди длиной 1 3/4 дюйма.

2) Нет.

3) Шурупы подходят, они достаточно длинные, чтобы плотно прилегать.

4) Зазор от 1/8 до 1/4 дюйма? Нет проблем. Если вы собираетесь укладывать плитку, это вообще не имеет значения. Если вас это беспокоит, закройте зазор подложкой под плитку или нанесите немного плиточного клея в щели.

5) Я использую шурупы, потому что их легче закрепить заподлицо с помощью зенковки головок. Нельзя оставлять головки торчащими (шуруп или гвоздь), даже немного, иначе плитка может треснуть.

Комментарии:
  • t

    Потрясающе, спасибо за ответы. Это очень помогло.