0
Вопрос

Замена проводки термостата

У меня тепловой насос American Standard. Я заменяю ручной термостат White-Rodgers (где нужно переключать режим с холодного на тёплый) на Honeywell RTH7600 (который автоматически переключается с холодного на тёплый).


Когда я снимаю старый термостат, у меня остаётся красный провод (питание), который идёт к Rc со встроенной перемычкой. У меня остаётся зелёный провод (вентилятор), который идёт к G. У меня остаётся провод O, который идёт к O/B.


Моя проблема связана с жёлтым проводом. Мой жёлтый провод идёт к букве Y, а также к букве W. Если я правильно понял инструкцию, то могу подключить жёлтый провод только к букве Y, так как новый программируемый термостат автоматически переключается с режима охлаждения на режим обогрева.


Правильно ли я рассуждаю?



Ваш ответ

2 ответа 3
0
s

Я полагаю, что вам нужно выполнить подключение в соответствии с инструкциями производителя теплового насоса. Два 24-вольтовых провода — это провода для передачи электронных сигналов. Держите кабель отдельно от сетевого кабеля, чтобы не нарушить передачу сигналов. Путать их — дорогостоящая ошибка. Ознакомьтесь с инструкциями перед подключением системы и постарайтесь понять, чем отличаются эти подключения. Это понятно: сочетание высоких и старых технологий. Наберитесь терпения, возможно, вам понадобится время, чтобы разобраться. Стив, инженер из Великобритании.

0

введите описание изображения здесь

Как показано ниже, если замкнуть жёлтый провод на белый, нагревательные элементы будут работать как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева, поскольку на жёлтый провод подаётся питание в обоих режимах. В режиме охлаждения питание подаётся на клемму O, а в режиме нагрева — на клемму B.