0
Вопрос

Замена проводки в домашней розетке?

В моём доме в одной из спален есть несколько розеток. После первых двух розеток в следующей розетке нет напряжения. После долгих поисков выяснилось, что с розетками всё в порядке, соединения в норме, но один провод, идущий от чердака через стену, оборван. Однако у меня есть стопроцентное подтверждение. Вопросы: (1) Как я могу быть на 100 % уверен в этом диагнозе. (2) Если предположить, что мой диагноз верен, то как заменить существующий прерывистый (обрывистый) провод на новый, проложенный через стену? В предыдущих ответах не было ответа ни на один из этих вопросов. М. С.


Комментарии:
m

Насколько свободен доступ на чердак и является ли внешняя стена утеплённой или это пустая внутренняя стена?


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Я почти со стопроцентной уверенностью могу сказать, что провод на участке между коробками в порядке. Это очень распространённое заблуждение, что проводка может выйти из строя в середине трассы. Такое случается крайне редко. Почти наверняка проблема возникнет в месте соединения, например в розетке.

Позвольте спросить, как вы определили, что с устройствами всё в порядке?
Есть ли на задней панели розеток какие-либо разъёмы (быстроразъёмные соединения)?
Вы полностью сняли все розетки и установили их обратно в коробки, затянув боковые винты?

Можете ли вы подтвердить наличие двух точек соединения между тем, что, по вашему мнению, является повреждённым участком кабеля?

Комментарии:
  • T

    Нет проблем. Я просто предлагаю (надеюсь, полезное) руководство по работе сайта. Если у вас есть вопросы о том, как работает сайт, в чате иногда можно встретить полезных людей. Или вы можете задать вопрос или прочитать его на мета сайте.

  • S

    Извините, тестировщик. Я всё ещё разбираюсь в особенностях работы этого сайта.

  • T

    Это не ответ на вопрос, и, возможно, лучше было бы оставить комментарий к вопросу.

0
S

Чтобы убедиться, что провод оборван/повреждён, можно измерить электрическое сопротивление кабеля с помощью мультиметра. Если с проводом всё в порядке, сопротивление будет близко к нулю. Если провод оборван или сильно повреждён, сопротивление будет высоким или бесконечным.

Вам нужно изолировать участок кабеля, который, по вашему мнению, поврежден, между двумя электрическими коробками. При выключенном питании соедините фазный и нейтральный провода с помощью клеммной колодки на одном конце кабеля. Измерьте сопротивление между двумя проводами на другом конце. Повторите это со всеми комбинациями «фаза/нейтраль», «фаза/заземление», «нейтраль/заземление», чтобы определить, какой провод поврежден.

Что касается замены кабеля, вам, скорее всего, придётся проделать в стене одно или несколько отверстий, чтобы протянуть через них новый кабель. Если кабель проложен относительно ровно и на небольшом расстоянии, можно просто снять электрощитки, протянуть через них новый кабель, а затем вернуть их на место. Но обычно для прокладки нового кабеля приходится делать несколько отверстий.

Комментарии:
  • M

    Я не уверен на 100 %. Я сделал всё, кроме того, чтобы снять коробку. Я заменил розетку на новую и подсоединил провода к новой гайке. Меня беспокоит то, что я не могу найти распределительную коробку на чердаке (вероятно, она спрятана где-то под изоляцией). Это серьёзное слабое место в моих доводах. Таким образом, второй ответ даёт мне инструкцию, как устранить все пробелы в моих рассуждениях. Если придётся, я могу воспользоваться леской или проделать небольшое отверстие в стене. Спасибо за оба ответа. Я никогда не думал, что мои доводы на 100 % верны.