0
Вопрос

Замена проводных пожарных извещателей на герметичные извещатели сроком на 10 лет

Мой дом был построен в 2004 году, и в нём уже были установлены и подключены к сети пожарные сигнализации. В сигнализациях также используется резервное питание от 9-вольтовой батареи, поэтому нам приходится регулярно менять батарейки (нелёгкая задача, учитывая высоту потолков в 2,7 метра, а мы с женой не отличаемся высоким ростом).


Пришло время заменить сигнализацию, и мы рассматривали вариант с герметичными литиевыми аккумуляторами, рассчитанными на 10 лет (чтобы не пришлось менять батарейки, мы можем легко проверить сигнализацию с помощью ручки от метлы), но, похоже, они не выпускаются в проводном варианте.


Нужно ли что-то делать с проводами, которые торчат из потолка? Безопасно ли оставлять их неподключёнными? Цепь, питающая сигнализацию, также обеспечивает электричеством главную спальню (этот дом был построен во время строительного бума, и он ужасен).


Потеряем ли мы какую-то функциональность, если не будем использовать провода?


Комментарии:
a

На первом этаже у нас потолки высотой 2,7 метра, и мне никогда не составляло труда дотянуться до встроенных светильников даже с помощью обеденного стула... Без обид, но я не уверен, что на 100 % понимаю вашу озабоченность высотой потолков.

u

Надежная проводная дымовая сигнализация на 120 В с возможностью подключения к сети и резервным питанием от аккумулятора на 10 лет. Они герметичны и проводные


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ
B

Плохая идея. Поскольку жёсткая проводка была требованием строительных норм, её замена может стать для вашей страховой компании поводом отказать в выплате в случае пожара.

Кроме того, ваши датчики соединены между собой, поэтому они срабатывают все одновременно. Беспроводные модели не поставляются с батареями, рассчитанными на десять лет (я писал об этом на http://www.squidoo.com/you-have-three-minutes-to-escape-linking-home-smoke-alarms )

Вместо этого рассмотрите возможность установки новых детекторов с литиевыми батареями 9 В или AA с увеличенным сроком службы: такие батареи стоят дороже, но служат дольше. И стоит отметить, что срок службы электроники детекторов дыма обычно составляет десять лет (как вы заметили, с 2004 года, то есть ваши детекторы пора менять).

Возможно, отчасти проблема заключалась в датчиках, которые потребляют много энергии? Батарейки для проводных сигнализаций используются только при отключении питания: срок службы каждой батарейки составляет минимум два-три года, даже если это обычная щелочная батарейка.

Комментарии:
  • g

    @Bryce Ваша ссылка на статью не работает, хотя на archive.org есть копия

  • B

    Проверьте свой страховой договор, внимательно изучите раздел о соблюдении норм. Датчики дыма могут сократить время реагирования и ограничить ущерб от пожара. Рискуйте, если хотите, но я бы никому этого не советовал.

  • E

    Страховым компаниям будет сложно найти этому оправдание. Датчики дыма не предотвращают пожары, и ваша ипотечная компания пришла бы в ярость, если бы попыталась это сделать.

0
R

Я согласен с предыдущими комментариями о том, что не стоит отключать проводные датчики. Как сертифицированный пожарный инспектор, я бы назвал это нарушением, а также сказал бы вам, что вы подвергаете свою семью риску, поскольку в настоящее время при срабатывании одного датчика срабатывает сигнализация во всём доме. Во-вторых, нет необходимости выбирать что-то одно. Ведущие компании продают проводные датчики дыма с 10-летними батарейками, так что просто купите правильную версию. Они продаются в крупных сетевых магазинах и в некоторых интернет-магазинах.

0
b

Во многих юрисдикциях требуется установка проводных сигнализаций, потому что люди забывают менять батарейки. Вам следует уточнить требования в местных органах строительного надзора.

Если вы вносите изменения, не связанные с кодом, то, помимо риска, вы также можете поставить под угрозу свою страховую защиту.

Комментарии:
  • E

    Да, в многоквартирных домах почти всегда строже, а не проще, чем в частных. Больше людей, которые могут его сжечь, больше людей, которые могут погибнуть, если это произойдёт...

  • Z

    Ого! Я нашёл код для домов на одну семью (я живу в таунхаусе), и в этом коде есть проводные датчики дыма, так что, вероятно, они есть и в коде для многоквартирных домов (как только я его найду). Спасибо!