0
Вопрос

Замена С-образного провода термостата с помощью розетки?

У меня есть Wi-Fi-термостат Filtrete 3M. Как и ожидалось, для него нужен провод C, которого нет в моей квартире, а обслуживающий персонал не разрешает прокладывать провод.


Однако рядом с термостатом, установленным на стене, есть розетка.


Может ли кто-нибудь подсказать, что мне нужно сделать, чтобы использовать розетку для питания моего Wi-Fi-модуля?


Сам термостат работает нормально, проблема только в том, что модуль Wi-Fi не работает без кабеля C.


Комментарии:
g

Когда вы говорите «не разрешают подключить», значит ли это, что они не разрешают вам проложить новый провод (и с чего вы взяли, что он вам нужен)? Или это значит, что они не разрешают вам менять проводку в печи? — Сколько проводников в проводе для термостата? (Обычно их 2 или 5). Это для обогрева, кондиционера или для того и другого? Одноступенчатый или двухступенчатый обогрев? Тепловой насос? Я думаю, что сейчас в большинстве случаев используется 5-проводная система, а при наличии кондиционера и одноступенчатого обогрева вам понадобится всего 4 провода, что упрощает замену одного из них на провод C.

B

Это может помочь: diy.stackexchange.com/a/20635/2196


Ваш ответ

1 ответ 3
0
T

Вы можете подключить внешний адаптер питания, обеспечивающий напряжение от 12 до 24 В переменного тока, к клеммам C и RH вашего термостата. На этом форуме есть немало вопросов и ответов, связанных с этим конкретным термостатом.

Комментарии:
  • H

    Спасибо ! В итоге я так и сделал, и форум мне очень помог!