0
Вопрос

Замена стандартного двухклавишного выключателя на электрический диммер

Мне нужна помощь в установке нового электрического диммера. Я живу в Великобритании, если это имеет значение.


Я пытаюсь заменить существующий двухклавишный выключатель на двухклавишный диммер LightWaveRF, но не знаю, с чего начать, так как в инструкции сказано, что нужно обратить внимание на цветные кабели, которых нет в существующем выключателе.


Вот как изначально был устроен мой выключатель:


серый провод — коричневый рукав был в правом верхнем углу, коричневый провод — в левом верхнем углу
серый провод — коричневый рукав был в правом верхнем углу, коричневый провод — в левом верхнем углу


введите описание изображения здесь


Вот он, LightwaveRF:


введите описание изображения здесь


Я перепробовал множество комбинаций, но безуспешно. В результате загорается только одна лампочка.


Комментарии:
B

Смотрите также: Почему при использовании диммера с этим потолочным вентилятором и лампами энергосберегающие лампы мерцают?, Как подключить люминесцентную лампу к датчику движения? и Можно ли использовать датчик движения для управления люминесцентными лампами, подключенными к розетке?

j

ХОРОШО. Спасибо за ваш комментарий. Поможет ли покупка специальной диммируемой лампочки, например, "Diall Energy Saving 20W Spiral Dimmable B22" от B&Q, или лучше "установить выключатель с выделенной нейтралью, чтобы при выключенном выключателе свет не потреблял энергию"? Как это сделать?

B

Энергосберегающие лампы ≠ лампы накаливания. Да, разница есть. Вам нужен выключатель, предназначенный для таких ламп. Для электронных выключателей и тех, которые что-то делают, когда свет выключен (выключатель ночника, выключатели с дистанционным управлением и т. д.), лучше всего использовать выключатель с выделенной нейтралью, чтобы при выключенном выключателе свет не получал питание.

j

Хм, они обе энергосберегающие, извините за глупый вопрос, но будет ли от этого какая-то разница? Двухпозиционный переключатель не работает с этой лампочкой, а с другой работает.

B

Под мерцающим светом вы подразумеваете люминесцентную (компактную люминесцентную) или светодиодную лампу? На таких диммерах чётко указано, что они предназначены для ламп накаливания, а значит, при выключенном выключателе они будут подавать напряжение на линию, что приведёт к мерцанию ламп других типов.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
B

Как упоминалось в связанных вопросах (см. Комментарии выше), выключатели, предназначенные для работы только с лампами накаливания, часто пропускают через лампу низкое напряжение, когда выключатель находится в выключенном положении. Это делается для питания какого-либо компонента выключателя, например ночника, датчика движения или приемника дистанционного управления. В новых энергосберегающих лампах, таких как CFL и LED, это низкое напряжение вызывает мерцание света, в то время как при использовании лампы накаливания это осталось бы незамеченным.

Решение состоит в том, чтобы установить выключатель, предназначенный для работы с энергосберегающими лампами. Это может быть обычный выключатель с ручным управлением или выключатель с выделенным нейтральным контактом для подачи питания на компоненты выключателя. Чтобы подключить выключатель с выделенным нейтральным контактом, необходимо либо провести источник питания через распределительную коробку выключателя, чтобы можно было подключить нейтральный провод, либо, если источник питания находится в светильнике, подключить 3 провода от светильника к выключателю (фаза, цепь управления, нейтраль).

Комментарии:
  • B

    В некоторых случаях вы можете "решить" проблему, установив в прибор настоящую лампу накаливания низкой мощности вместе с лампами CFL.