0
Замена старого термостата на новый с Wi-Fi от Honeywell
Я пытаюсь заменить свой старый ртутный термостат на Honeywell Rth8580wf. В кабеле 8 проводов, используются только 4. Цвета проводов и буквы на термостате не совпадают, поэтому у меня остались неиспользуемыми красный, белый, жёлтый и зелёный провода. Я попытался подключить красный провод к клемме C, но термостат не включился. Я подумал, что могу использовать любой неиспользуемый провод в качестве провода C, но, пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь. Если я действительно могу использовать любой провод, почему он не включается? Хотел бы я прикрепить фотографии, но могу отправить их по запросу.
Irina
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Вы не можете просто подключить любой дополнительный провод к клемме C на термостате. Другой конец этого провода нужно подключить к клемме C в печи.
Если вы приложите фотографию проводки на термостате и фотографию проводки в печи, я смогу дать вам подробный список инструкций по подключению.
0
Если вы заметили, к новому термостату прилагались подробные инструкции и маркировка проводов. Новый термостат должен был быть подключен точно так же, как и старый. Например: R/RW/RC-W-G-C-Y и т. д.
Без знания того, как был устроен старый, невозможно сказать.
Похожие вопросы
В этом случае покупать люминесцентную лампу с гарантией или ...
1 ответ
25.12.2025Как установить гнездовой термостат без проводов?...
1 ответ
27.12.2025На какой стене следует установить новый термостат?...
1 ответ
27.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Телевизионная антенна немного сдвинулась — проблема?...
2 ответа
24.12.2025