0
Замена термостата
Мой старый термостат — это выносной термостат с перемычкой между o/w2* и L
Я перехожу на Honeywell WiFi T-Stat. Нужно ли устанавливать такую же перемычку на новом термостате?
У меня система наружного теплового насоса Carrier Tech2000ss
Печь Carrier Weathermaker 9200
Изображение старого термостата:

Новый термостат:

Jeff
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
0 ответов
Похожие вопросы
Обходные пути для однозонной системы отопления, вентиляции и...
2 ответа
24.12.2025Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025Как подключить этот вентилятор White-Rodgers и регулятор ско...
1 ответ
24.12.2025Почему обогреватель не выключается, когда достигает нужной т...
2 ответа
24.12.2025Панель электрического термостата HVAC «отключается», а затем...
1 ответ
24.12.2025
Jeff
Возможно, я ошибаюсь, мне нужно ещё кое-что проверить. В итоге я включил отопление, но оно не было по-настоящему горячим. Но я читал, что тепловые насосы не должны нагревать воздух так сильно, как системы с принудительной подачей воздуха. Всё работает, если изменить настройки, но, думаю, мне придётся вызвать специалиста, чтобы он посмотрел, что происходит. Я сфотографирую клеммы на печи
Tester101
Я нашёл похожий термостат Honeywell, и, судя по всему, первый контакт справа — это W-O/B. Это вызывает беспокойство, поскольку в вашей системе используются как W, так и O. Я не знаю, для чего в вашем случае используется O, но, возможно, вам стоит покопаться в печи, чтобы это выяснить. Какие соединения вы сделали, чтобы всё заработало? Теперь всё работает правильно?
Tester101
Вам следует самостоятельно составить ответ. Опишите все, что вы сделали, и, возможно, приложите несколько фотографий «до» и «после». Эта информация может быть полезна будущим посетителям. Я рад, что предоставленная мной информация оказалась полезной.
Jeff
Отметьте свой ответ, и я его приму — у меня всё заработало.
Tester101
Возможно, это тепловой насос. В таком случае оранжевый провод используется для переключения реверсивного клапана в режим охлаждения.
Jeff
На внешнем блоке конденсационного кондиционера указано, что это Carrier TS9000S с тепловым насосом. Если посмотреть на мой отопительный прибор Carrier Weathermaker 9200, то можно увидеть, что он одноступенчатый. Я также получу более подробную информацию о новом термостате.
Tester101
Не могу разглядеть надписи на новом термостате.
Tester101
Значит, у вас нет теплового насоса. Подключите белый провод к W, жёлтый — к Y, зелёный — к G, оранжевый — к W2 или O в зависимости от того, как он подключён в печи. У вас двухступенчатое отопление?
Jeff
Я добавил в фотошопе стрелки к первому изображению, указав цвет провода и клеммы. Я могу сделать то же самое для нового изображения, но оно будет таким: оранжевый = w1/ o / b, жёлтый = y1, зелёный = g, белый = w2 / aux
Jeff
Конденсаторный блок снаружи используется для охлаждения, а печь — для обогрева. Я считаю, что **
Tester101
У вас есть тепловой насос и печь в качестве резервного источника тепла? Или вы используете печь для обогрева, а наружный конденсаторный блок — для охлаждения?
Tester101
Не могу разглядеть надписи на старой плате, потому что мешают провода. Обычно W — это белый провод, который используется для подачи тепла. Y использует жёлтый провод, который используется для подачи холода. Самый надёжный способ определить, какие провода куда идут, — это подойти к вентиляционному устройству и посмотреть, куда они все подключаются.
Jeff
Я добавил фотографию нового термостата
Jeff
Это для системы теплового насоса
Jeff
У меня белый провод был подключен к W1, а оранжевый — к W2. Затем я прочитал в интернете, что оранжевый провод o/w2 нужно подключить к W1 o/b на новом термостате, что я и сделал, а белый провод нужно подключить к клемме W2/Aux. Я так и сделал, но кондиционер по-прежнему не охлаждал.
Jeff
Я читал инструкцию, но при подключении он ни разу не остыл.
Tester101
Вам следует прочитать документацию, прилагаемую к новому термостату, и следовать ей. Клемма L обычно используется для подключения какого-либо индикатора (обычно лампочки) и может быть не на всех термостатах. Если речь идёт о системе с тепловым насосом, клемма O будет управлять реверсивным клапаном. Когда на неё подаётся питание, система должна работать в режиме охлаждения, а когда нет — в режиме обогрева. Если есть перемычка от O до L, я предполагаю, что это какой-то индикатор, который показывает текущий режим.