0
Запрещает ли NEC повторное использование вытянутого кабеля?
Я меняю электропроводку в некоторых частях своего дома и вытащил несколько кабелей 12/2. Запрещено ли правилами NEC повторное использование этого кабеля?
Мне не пришлось прилагать особых усилий, чтобы вытащить кабель, и, похоже, на нём нет никаких повреждений или сильных изгибов. Кабелю двенадцать лет, он был проложен ещё при строительстве дома.
TugboatCaptain
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
Вы можете повторно использовать практически любой электрический компонент (кроме штыревых разъёмов!).
Тем не менее внимательно осмотрите изделие на предмет отсутствия каких-либо изъянов или дефектов и убедитесь, что оно работает как новое. Вы обязаны это проверить (110.12). Оно находилось внутри стены и должно выглядеть почти как новое. Если это не так, выбросьте его, купите блестящую медь у скупщика за 2–3 доллара за фунт и купите новое.
0
Да, все ответы хороши, но самое главное — зачем вам это? Romex — это самый дешёвый из возможных вариантов электропроводки. Ваш существующий Romex находится под напряжением и используется уже 12 лет. Каждый раз, когда вы включаете свет (электрическую розетку) или используете питание из розетки (электрическую розетку), вы нагреваете эти провода, поэтому вы планируете повторно использовать кабели, срок службы которых уже ИСТЕК на 12 лет, не говоря уже о том, что если на любом из существующих Romex были установлены стальные скобы, то у вас были "точки зажима", которые усиливают нагрев в каждой точке крепления - причина, по которой в политике нашей компании требуются только пластиковые скобы Romex - вы никогда не захотите, чтобы линейный металлический источник пересекался перпендикулярно проводу (на пластиковых скобах есть металлические гвозди, расположенные по обе стороны или параллельно проводам). кабель, который в порядке). К сожалению, специалисты по электромонтажу в жилых домах НЕ являются электриками и не работали с более высоким напряжением, при котором проблемы проявляются быстрее. Проблемы с низким напряжением не так очевидны, поскольку для их выявления требуется больше времени, но они всё равно существуют. Политика нашей компании не позволяет повторно использовать автоматические выключатели или провода, поскольку мы не можем знать, насколько сильно нагревалось оборудование/предмет. Кроме того, металлические скобы могут повредить старый кабель Romex, или, возможно, он был согнут с нарушением минимального радиуса, указанного в Национальном электротехническом кодексе, и теперь вы сгибаете его в направлении, противоположном предыдущему изгибу, что приводит к усталости металла и повреждению провода. Старый кабель Romex отлично подходит для крепления лестниц к стойкам и для временного освещения на стройплощадке, в противном случае его можно выбросить. Не будь дураком из-за пары пенни.
Комментарии:
-
E
Я постоянно использую бывшее в употреблении оборудование. Автоматические выключатели и разъединители должны проходить повторную сертификацию в уполномоченном агентстве/компании. У меня есть испытательный стенд для проверки трехфазных цепей до 300 ампер, а также есть обучение по использованию оборудования на моем предприятии. Можно использовать повторно проложенную проводку, но оболочка должна быть в хорошем состоянии. Если я повторно использую провод, то провожу как минимум проверку мегомметром на 1 кВ, чтобы убедиться, что изоляция не была повреждена при прокладке.
0
Нет, нет ничего плохого в том, чтобы повторно использовать кабель и кабельные сборки, которые сертифицированы и одобрены, при условии, что они находятся в рабочем состоянии и по-прежнему подходят для нового строительства в том месте, где вы собираетесь их использовать. Не используйте кабель без заземляющего проводника. Это главное правило при повторном использовании того, что вы найдёте в жилом помещении.
Повторное использование становится более проблематичным, когда вы попадаете в закрытые помещения, например в медицинские учреждения и другие коммерческие организации. Вы не сможете повторно использовать кабель MC (с металлической оболочкой) там, где теперь требуется кабель HCFC (для медицинских учреждений), но в жилых помещениях вы вряд ли столкнётесь с такими ситуациями.
Если это кабель нужного типа, просто проверьте его:
- Проводники жёсткие и хрупкие?
- Все ли соединения, которые были в сборке, на месте и в хорошем состоянии?
- Есть ли на корпусе явные следы деформации или повреждения от дыма или воды?
... не используйте его :) В остальном всё должно быть в порядке.
Тем не менее, даже если кабель выглядит/проверяется нормально, подумайте о его замене, если ему больше 15 лет. Не стоит выбрасывать его, у Romex есть множество применений вне стен (например, он отлично подходит для подключения/отключения всевозможных устройств).
0
Я решил использовать кабель повторно. Пока что проблем не возникало, но я могу вытащить его и просто использовать новый кабель. Когда я начал устанавливать розетку, я заметил, что пластик, покрывающий цельные провода, высох и стал хрупким. Покрытие может легко треснуть, когда вы будете укладывать провода обратно в коробку. Не уверен, что такая проблема возникает у всех кабелей после 10 с лишним лет эксплуатации, или это просто кабель низкого качества.
Комментарии:
-
M
iaeimagazine.org/columns/ul-question-corner/…
-
M
«Повреждение только нейлоновой оболочки не является повреждением изоляции. Нейлоновая оболочка обеспечивает механическую защиту изоляции во время и после установки, а также защищает провод от воздействия бензина и масла. На вопрос о замене поврежденного провода можно ответить, только визуально осмотрев провод и оценив степень повреждения. Если изоляция из ПВХ повреждена или провод подвергся воздействию бензина и масла, может потребоваться замена провода».
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
Tester101
Ах... Дэн Ди прав. Если это кабель 12/2 без заземляющего проводника, вы не сможете использовать его повторно, так как для соответствия требованиям вам понадобится заземляющий проводник.
Dan D.
Но, изучив результаты поиска по запросу «повторное использование проводов в соответствии с нормами NEC», я пришёл к выводу, что нормы NEC могут требовать, чтобы провод соответствовал нормам для того вида использования, для которого вы его устанавливаете. Те же требования, что и к новому кабелю. Я думаю, что у вас могут возникнуть проблемы с заземлением кабеля 12/2, если только этот кабель не будет установлен в кабелепроводе, который будет использоваться в качестве заземляющего проводника и в котором он мог быть установлен до демонтажа.
Tester101
Я не думаю, что в стандарте NEC есть что-то, что указывает на необходимость замены кабеля.