Запрещено ли правилами соединять провода внутри распределительного щита?
Итак, я работал над разделением тандемного однополюсного выключателя 15А на два однополюсных выключателя 15А, один из которых был комбинированным AFCI. После размыкания панели и подключения одной цепи к новой, однополюсной на 15 А (не от CAFCI), я обнаружил, что моя вторая цепь, та, которая мне нужна на CAFCI, имеет слишком короткий нейтральный провод, чтобы дотянуться до нейтрального винта выключателя CAFCI. Похоже, его укоротили, чтобы он был достаточно длинным, чтобы дотянуться до нейтральной шины.
Нарушается ли правило, если я подключаю новый короткий отрезок кабеля Romex к существующей нейтрали (с помощью колпачка для провода), чтобы подключить его к нейтральному контакту автоматического выключателя?
Это связано с этим вопросом. Я заменял розетку с автоматическим выключателем дифференциального тока на автоматический выключатель дифференциального тока по совету электрика, когда обнаружил этот короткий нейтральный провод внутри панели. Электроника и датчики внутри настоящего автоматического выключателя дифференциального тока существуют уже достаточно давно, чтобы большинство проблем было решено. С другой стороны, розетка Leviton с автоматическим выключателем дифференциального тока всё ещё довольно новая и может быть совместима не со всеми конфигурациями проводки.
Kumba
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Национальный электротехнический кодекс 2011 Глава 3. Способы и материалы для электромонтажа Статья 312. Шкафы, распределительные коробки и корпуса для розеток I. Установка312.8 Корпуса выключателей и устройств защиты от перегрузки по току с ответвлениями, отводами и проходными изоляторами. В пространстве для проводки в корпусах выключателей или устройств защиты от перегрузки по току
допускается прокладка проходных изоляторов, ответвлений или отводов
к другим корпусам, выключателям или устройствам защиты от перегрузки по току при соблюдении всех
следующих условий:(1) Суммарная площадь всех проводников, установленных в любом поперечном сечении
пространства для проводки, не превышает 40 % от площади поперечного сечения
этого пространства.(2) Общая площадь всех проводников, соединений и ответвлений, установленных в
любом сечении пространства для проводки, не превышает 75 процентов от
площади поперечного сечения этого пространства.(3) На корпусе имеется предупреждающая маркировка, указывающая на ближайшее средство отключения для любых проходных проводников.
Это применимый раздел кода. Раньше в нём говорилось, что сращивание не допускается, если не хватает места. Из-за этого многие просто писали: «Сращивание не допускается». Они ошибались.
Вы удивитесь, узнав, сколько физически нужно места, чтобы заполнить 75 %.
Так что, по сути, да, сращивания в распределительном щите допустимы.
Комментарии:
-
B
См. nfpa.org/codes-and-standards/free-access
-
D
@Tester101 — я думал, что сращивания должны быть подключены к коробке, верно? Инспектор сказал мне, что я не могу использовать его для передачи данных по проводам.
-
S
Это БОЛЬШАЯ книга, но к ней можно привыкнуть и научиться ею пользоваться. Я постоянно говорю об этом людям. Если вы знаете, как пользоваться книгой, то можете вообще ничего не знать и всё равно сдать экзамен. Если вы не знаете, с чего начать, то поиск по ключевым словам — это ключ к успеху. Я уже много лет пользуюсь электронными версиями, и мне это нравится гораздо больше.
-
K
@Speedy Petey: Забавно, но у меня действительно есть копия свода правил NEC 2011 года. Я просто не знал, с какой из примерно 850 страниц начать поиск. Скорее всего, потому, что я называю свою панель не «шкафом», не «корпусом для устройств защиты от перегрузки по току» или другим подобным термином, а «электрощитом» или «ящиком с предохранителями».
-
T
Нет никаких проблем с цитированием разделов NEC. @SpeedyPetey Я добавил заголовки соответствующих разделов, чтобы людям было проще найти эту информацию в исходных текстах. Разделы с кодом время от времени перемещаются, и так вам будет проще найти нужную информацию в будущем, если у вас будет немного дополнительной информации.
-
S
Хорошо, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Похоже, вы хотите сказать, что цитирование всего раздела, как это сделал Тестер, редактируя мой пост, выходит за рамки, а цитирование только той части, которая относится к вопросу, — это нормально? Лично я даже отдалённо не считаю, что цитирование одного небольшого раздела «заменяет собой необходимость в оригинальном тексте». Должно быть совершенно очевидно, что мастер, который ищет правильный способ выполнить какую-то небольшую работу, НЕ БУДЕТ тратить 150 долларов на справочник, чтобы узнать, как правильно поступить. Он будет расспрашивать окружающих, пока не получит ответы на свои вопросы.
-
B
@SpeedyPetey см. meta.diy.stackexchange.com/questions/941/…
-
B
@SpeedyPetey Я упомяну об этом в метаданных сайта.
-
S
Хорошо, логично. В то же время, Тестер, тебе не обязательно редактировать мои посты так, чтобы они выглядели в точности как твои. Цель ясна, как и раздел с кодом. Есть ли на этом сайте требование, чтобы все посты выглядели одинаково?
-
T
@speedyPetey При цитировании NEC (или любого другого стандарта) пожалуйста указывайте версию стандарта (год), так как номера стандартов и формулировки время от времени меняются.
-
T
Стыки в панели также часто встречаются при установке переключателей резерва для генераторов.
-
E
И на самом деле они не так уж редки при замене коробки, когда для получения чистого макета может потребоваться несколько соединений.
0
Всё в порядке. Возможно, кто-то другой сможет предоставить ссылку на код, но в целом ваша распределительная коробка герметична, а соединения в ней нормальные.
Комментарии:
-
K
Брайс: Хотел бы я начислять баллы за «помощь в ответе» или что-то в этом роде, но я поставил Speedy за то, что он процитировал соответствующие фрагменты кода. Спасибо!
Похожие вопросы
Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025
user4302
@Kumba Я знаю, поэтому я и сказал: «Старайтесь избегать этого, если только это не необходимо». А в этой ситуации это необходимо. Пожалуйста, имейте в виду, что люди находят эти вопросы на Stack Exchange спустя годы, когда ищут в Google похожие проблемы.
Kumba
@John: Как я уже упоминал в своём вопросе, нейтральный провод, идущий от кабеля romex к рассматриваемой цепи, буквально слишком короткий. Другого способа, кроме как вскрыть стену и заменить кабель romex, нет. И ещё: распределительный щит установлен в стене в моей гостиной, а не в подвале (потому что у меня нет подвала). Маленький дом :)
user4302
Другие сказали, что это нормально, но я добавлю, что если вы можете это сделать, это не значит, что вы должны это делать: старайтесь избегать этого, если в этом нет необходимости, иначе вы рискуете получить кучу лишнего хлама в коробке, из-за которого будет сложнее разобраться. Например, мне пришлось переделать часть проводки в гараже, поэтому я перенёс эти соединения в отдельную распределительную коробку, расположенную в полуметре от предыдущей, и проложил между ними новый кабель Romex. Наклейте на коробку стикер с номером цепи, и вуаля — все три гаражных сращивателя находятся в одной коробке, а центр нагрузки по-прежнему аккуратен и организован.
shirlock homes
Это нормально и является общепринятой практикой.