0
Вопрос

Защищены ли от замыкания на землю 2 ответвления, расположенные ниже по потоку от розетки GFCI?

Если я установлю УЗО в качестве первой розетки в серии незаземлённых двухконтактных розеток и подключу провода, идущие к другим розеткам, к нагрузочным клеммам УЗО, будет ли оно «защищать» всю серию розеток в случае замыкания на землю?


Если это защитит устройство, то сможет ли автоматический выключатель GFCI в незаземлённой цепи сделать то же самое?


Возможно, я прочитал неверную информацию о том, что GFCI измеряет разницу между фазой и нейтралью и фазой и заземлением, поэтому я не уверен, что из этого правда.


Я нашёл похожий вопрос (Защищены ли розетки без УЗО, расположенные после розетки с УЗО, от замыкания на землю, если они подключены к стороне нагрузки розетки с УЗО?), но там не было сказано, будет ли это работать в системе без заземления.



Ваш ответ

2 ответа 3
0

Устройства защитного отключения (УЗО) работают по принципу поиска дисбаланса между незаземлённым (фазным) и заземлённым (нейтральным) проводниками. Для обнаружения замыкания на землю УЗО не требуется заземляющий проводник. Все устройства, подключённые к стороне нагрузки УЗО, защищены УЗО. Эта статья в блоге может помочь вам понять, как работают УЗО.

Если вы взглянете на код, приведенный в этом ответе, вы увидите, что требуются не только метки "Оборудование не заземлено" и "Защищено GFCI". Вам также не следует подсоединять провода заземления к каким-либо 3-контактным розеткам, расположенным ниже по потоку. Если в цепи нет заземляющего провода, то никакие заземляющие провода не должны быть подключены нигде в цепи.

Также следует отметить, что это касается только существующих цепей, которые были установлены до изменения кода. Все новые цепи должны соответствовать действующим нормам или превосходить их.

Комментарии:
  • s

    Существует ли какой-либо одобренный способ обеспечить срабатывание такой розетки в случае короткого замыкания подключённого устройства на заземляющий проводник, даже если нет пути утечки от этого проводника к земле? Идеальным вариантом была бы розетка с надписью «Без заземления оборудования», в которой была бы предусмотрена схема, обеспечивающая путь с ограничением тока от заземляющего контакта либо к нейтрали, либо к внешнему источнику заземления, который может быть ненадёжным.

  • A

    Спасибо за пост в блоге, я сразу всё понял, мысленно вернувшись на 3 секунды в свои старые курсы по электротехнике :)

0

После дополнительных исследований я нашёл свой собственный ответ в этом замечательном видео Майка Холта.

Я могу использовать GFCI в качестве первой розетки на стороне источника, а затем использовать трехконтактные розетки на остальных розетках на стороне загрузки, если на них есть наклейки "Оборудование не заземлено" и "Защищено GFCI".