0
Защищены ли розетки без УЗО, расположенные после розетки с УЗО, в случае замыкания на землю, если они подключены к стороне нагрузки розетки с УЗО?
Защищены ли розетки без УЗО, расположенные после розетки с УЗО, в случае замыкания на землю, если они подключены к стороне нагрузки розетки с УЗО?
Если бы эти нижестоящие розетки, не относящиеся к GFCI, не питались со стороны нагрузки розетки GFCI, а просто соединяли их провода горячего, нейтрального и заземления с проводами, питающими розетку GFCI, был бы эффект таким же, как если бы в цепи вообще не было розетки GFCI?
Howiecamp
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Да, в этом и заключается назначение нагрузочных клемм УЗО. Вы можете представить, что защитный элемент УЗО распространяется как на его розетки, так и на нагрузочную пару, которая является ещё одной «розеткой».
Что касается второй части, то да, если вы просто соедините клеммы вместе «до» установки защиты GFCI, то GFCI не сработает. Помните, что он может обнаружить проблемы только в своих розетках и на своих нагрузочных клеммах.
Комментарии:
0
Защищены ли розетки, не относящиеся к GFCI, которые находятся ниже по потоку от замыкания на землю розетки GFCI
, если они питаются со стороны нагрузки розетки GFCI?
ДА.
Если бы эти нижестоящие розетки, не относящиеся к GFCI, не питались от GFCI
со стороны нагрузки розетки, а просто подключили их горячие, нейтральные и заземляющие
провода к тем, которые питают розетку GFCI, был бы эффект
таким же, как если бы в цепи вообще не было розетки GFCI?
ДА. Розетка GFCI будет защищать только свои собственные розетки и любые розетки, подключенные через ее "нагрузочные" соединения. Все, что подключено до GFCI, будет вести себя так, как будто GFCI отсутствует.
Самое важное — убедиться, что вы подключаете УЗО к источнику питания от панели через «линейные» разъёмы. Если вы подключаетесь к «нагрузочным» разъёмам, УЗО работает как обычная дешёвая розетка без защиты и не обеспечивает дополнительной безопасности.
Комментарии:
-
g
geerlingguy
@supercat Я всегда добавляю наклейку GFCI, а рядом с ней — крошечную наклейку с номером цепи на всех защищенных цепях. Это упрощает жизнь в будущем!
-
s
supercat
@geerlingguy: я думаю, что было бы уместно, например, на кухне установить несколько независимых розеток с защитой от замыкания на землю, если, например, та, к которой с большей вероятностью будет подключена нагрузка с замыканием на землю, находится дальше от источника питания, но её будет удобнее перезагрузить. Кстати, мне интересно, почему принято просто маркировать розетки, расположенные ниже по цепи, как «защищённые от замыкания на землю» без указания того, где находится защитный УЗО?
-
g
geerlingguy
Да, с точки зрения кода это нормально (насколько я могу судить), но я бы обычно запускал отдельную схему для розеток GFCI vs, незащищенных устройств, просто чтобы быть аккуратным в этом. Таким образом, вы будете знать, что один автоматический выключатель, например, управляет розетками на кухне, в гараже, ванной комнате и т.д.
-
H
Howiecamp
<< Все, что подключено до УЗО, будет работать так, как будто УЗО нет. >> Допустима ли такая конфигурация? То есть розетка с УЗО и розетки без УЗО в одной цепи?
0
Да на первый вопрос. Нет на второй. GFCI защищает все, что находится ниже по потоку, только со стороны загрузки.
Комментарии:
-
g
geerlingguy
Я думаю, вы имеете в виду «да» в обоих случаях, хотя второй вопрос сформулирован так, что на него сложно ответить утвердительно... важно убедиться, что вы не подключаете линию к стороне нагрузки УЗО — питание поступает в УЗО только через линейные соединения, а не через нагрузку :)
Похожие вопросы
Как починить неисправную электрическую розетку на 240 В...
3 ответа
26.12.2025Что делать, если в розетке с двумя контурами, подключёнными ...
4 ответа
26.12.2025Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы было проще вынимать вилк...
5 ответов
27.12.2025Как подключить комбинированный выключатель GFCI, если питани...
4 ответа
27.12.2025Почему моя комбинация УЗО и выключателя работает так странно...
1 ответ
27.12.2025
HerrBag
Если вы подключаете и используете розетки, расположенные ниже по потоку, рекомендуется использовать маркировку «с защитой от замыкания на землю» и «без заземления оборудования» (в розетках, расположенных ниже по потоку)
Aaron
Да, это совершенно нормально. GFCI нужен только в определённых зонах, и если количество подключений к этой цепи позволяет, его можно установить в других местах дома, например, в ванной комнате, а розетку в прихожей можно не защищать GFCI.
Howiecamp
Допустимо ли с точки зрения электробезопасности устанавливать розетки без УЗО и розетки с УЗО в одной цепи?