0
Вопрос

Заземлена ли моя распределительная коробка? Если нет, можно ли это исправить?

Недавно я купил дом, построенный в 1960 году. Во время осмотра мне сказали, что большинство розеток не заземлены. Однако, похоже, что некоторые из них заземлены, например в ванной. Как определить, заземлена ли моя распределительная коробка? Я вызвал электрика, и он сказал, что нет. Затем он сказал, что не может заземлить мою распределительную коробку и что каждую розетку нужно будет подключить заново. Кто-то сказал мне, что это звучит неправильно. Я много читал в интернете и не знаю, что делать дальше.


Комментарии:
J

Следует помнить, что нейтраль похожа на заземление, за исключением того, что нейтраль возвращается на столб. Заземление необходимо для того, чтобы вас не ударило током. В старом доме без заземления, если кто-то неправильно подключит розетку или произойдёт короткое замыкание, любой прибор, заземлённый на корпус, может стать источником тока, и если вы прикоснётесь к нему, вас может убить. Искра может даже отскочить и ударить вас.

E

Мой собственный сервис подключен к распределительной коробке — это значит, что к главному щиту подходят два фазных провода, нейтральный провод и заземление, а винт заземления нейтрального провода на главном щите выкручен. У меня есть отдельные шины для нейтральных и заземляющих проводов. У меня сложилось впечатление, что энергетическая компания предпочла бы именно такой вариант, чтобы снизить вероятность того, что кто-то, кроме них, будет вмешиваться в работу системы... разница буквально в 3 фута.

F

Это напоминает мне дом, в котором мы жили. Нейтраль была подключена к заземлению на счётчике через обычный 8-дюймовый заземляющий стержень. Блок предохранителей был подключён к нейтрали. Вероятно, это и есть то, что здесь описывается. Технически не заземлено.

P

@Tester101 Извините. Я знаю, что он не предназначен для использования в качестве нейтрали. Я имел в виду, что это альтернативный или аварийный путь к нейтральному напряжению, который безопаснее, чем заземление, с которым соприкасаются ваши ноги. Полезно думать о нём как о «другой нейтрали», когда речь идёт об ударе током, но с точки зрения функциональности прибора это ужасное определение.

k

Согласен, защитное заземление — это не «резервная нейтраль». Но замечание о том, что защитное заземление в распределительном щите и защитное заземление в розетках — это, возможно, два разных вопроса, справедливо. Если проблема в том, что розетки не были подключены к защитному заземлению, то да, возможно, потребуется проложить новый провод, и каждую отдельную розетку нужно будет закрепить (или установить как двухпроводную розетку, чтобы не вводить людей в заблуждение относительно наличия защитного заземления).

T

У вас есть распределительный щит и блок предохранителей, или вы используете эти термины как взаимозаменяемые?

T

Человек, находящийся вдали от интернета, не сможет сказать вам, заземлена ли ваша распределительная коробка. Если электрик, который был на объекте, говорит, что нет, то, скорее всего, так оно и есть.

T

@Paul Заземляющий проводник — это НЕрезервный нейтральный провод. Кроме того, нейтральный и заземляющий проводники могут не быть соединены в распределительном щите. Заземлённый (нейтральный) проводник будет соединён (заземлён) в одном месте, которое может находиться или не находиться в распределительном щите.

P

Похоже, вы с электриком не совсем правильно поняли друг друга. Вам следует знать, что «заземление» распределительного щита — это совсем не то же самое, что заземление розетки. Заземление розетки означает, что есть «резервный» нейтральный провод. «Заземление» (или соединение с землёй) распределительного щита — это именно то, на что это похоже. Это различие важно, потому что все нейтральные провода внутри распределительного щита соединены со всеми заземляющими проводами. Если розетка не была должным образом заземлена, электрик, безусловно, должен был предложить её починить. Для заземления розеток потребуется проложить новые провода.

w

Где находится этот дом? В США? В Канаде?

w

Пожалуйста, опубликуйте фотографию главной панели со снятой крышкой, а также фотографию внешней части счётчика и места, где кабели от счётчика проходят через здание.

E

Возможно, стоит обратиться к другому специалисту. Маловероятно, что ваш прибор не заземлён — в некоторых местах заземление находится в распределительной коробке, а не в главном щите (обычно это связано с расстоянием в несколько футов и предпочтениями энергетической компании). Довольно сложно разобраться в этом дистанционно, хотя вы, конечно, можете повысить шансы на успех, сделав несколько фотографий, но даже в этом случае мы можем не увидеть того, что нужно. Тем не менее попробуйте сделать пару снимков главной панели и пару снимков внешнего входа/прилегающей территории, вплоть до уровня земли. Возможно, мы найдём какую-нибудь зацепку.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
B

Во многих старых домах распределительная коробка не заземлена в соответствии с нормами, действовавшими в то время. Если заземление было, то оно обычно представляло собой металлическую сетку вокруг провода, прикрученного к коробке и нейтральной шине. Заземление обычно представляло собой провод, который шёл от нейтральной шины к ближайшей трубе и крепился к ней. Самый простой способ это проверить — использовать вольтметр и подключить красный провод к фазе в розетке или прикоснуться им к чёрному проводу. Другим проводом прикоснитесь к металлической коробке. Если вы получаете показания от 110 до 120 Вольт, он заземлен. В этот момент заземление розетки заключается в подключении провода заземления от коробки к розетке. Если он не заземлен, следующей более дешевой альтернативой прокладке нового провода является подключение розетки GFI. По сути, это дает розетке собственный встроенный выключатель.

Комментарии:
  • n

    Ого: Google рекомендует этот ответ (i.sstatic.net/iMOFZ.png), несмотря на то, что у него -3 балла и он выделен серым (i.sstatic.net/X01Zz.png)

  • S

    ТАК неправильно, что даже не смешно. A) Соединение с водопроводной трубой или заземляющий электрод не имеют ничего общего с заземлением оборудования в розетке. B) Проверка от источника питания до распределительной коробки НЕ является способом проверки работоспособности заземления. Старый кабель переменного тока может быть, а может и не быть подходящим проводником для заземления оборудования. C) Устройство защитного отключения НЕ является автоматическим выключателем и не срабатывает при коротком замыкании.

0

Маловероятно, что ваша распределительная панель («автоматический выключатель / блок предохранителей») не заземлена. Это может привести к самым разным странным проблемам, не говоря уже о том, что для инспектора и электрика было бы равносильно халатности покинуть объект электрообслуживания в таком состоянии. Кроме того, вы сказали, что некоторые розетки заземлены. Если они прошли проверку, значит, у вас есть заземление.

(Техническое пояснение: обычно заземляющие и нейтральные шины подключаются на главном щите, а заземление выполняется выше по цепи. Согласно нормам, такое подключение может быть выполнено только на главном щите. В этом случае главный щит по-прежнему «заземлен», хотя педантичный человек может возразить, что заземление выполнено не на главном щите.)

Похоже, вы запутались, поэтому объясню всё просто: большинство розеток в вашем доме не заземлены. В них только два отверстия, и в них нельзя вставить вилку с тремя контактами без переходника. Вот и всё, и это очень распространено в домах той эпохи или старше.

Единственный способ установить розетки с заземлением — проложить новые провода от распределительного щита и заменить розетки. Обычно это довольно хлопотно и дорого, и, судя по всему, это не требуется по местным нормам. (Примечание: см. комментарий @wallyk: возможно, у вас трёхпроводная проводка к распределительным коробкам, и в этом случае переход на розетки с заземлением — относительно простая задача, которую вы можете выполнить самостоятельно при отключённом питании.)

Один совет: если вы решите проложить новые провода для заземления розеток, используйте провод 12-го калибра, а не 14-го. Так вы сможете подключить цепи на 20 ампер, что, как я убедился, довольно часто бывает необходимо, а дополнительные расходы не будут такими значительными.

Комментарии:
  • f

    Это намного дешевле, чем прокладывать новые провода от распределительного щита!

  • w

    Примерно с 1953 года в домах в США была распространена электропроводка Romex 14-2 с заземлением или 12-2 с заземлением. В каждом случае заземляющий провод был на один или два калибра тоньше изолированных проводников. Заземляющий провод крепился к каждой распределительной коробке, коробке для настенного выключателя и коробке для розетки. Таким образом, чтобы заменить двухконтактную розетку на трёхконтактную, необходимо заменить розетку и добавить заземляющий провод к заземляющему проводу в коробке.