0
Вопрос

Заземляющий стержень для антенны на крыше

Я устанавливаю антенну на крыше в конце дома, противоположном тому, где находится заземляющий стержень.


Я планирую установить новый 8-дюймовый стержень заземления на землю непосредственно под антенной. Мне нужно соединить новый стержень заземления со старым стержнем заземления. Я планирую сделать это с помощью медного провода 6 AWG. Из-за множества препятствий провести 6 AWG по моему дому к существующему стержню заземления было бы затруднительно.


Безопасно ли прокладывать соединительную перемычку 6 AWG в кабелепроводе из ПВХ через мой полуотделанный подвал? Например, прикрепить её к неотделанной бетонной стене?


Примечание: в итоге я проложил кабель 6 AWG в земле вокруг своего дома. Я не смог найти достоверной информации о том, где лучше прокладывать кабель — внутри или снаружи, поэтому выбрал безопасный вариант — снаружи.


Комментарии:
R

В стандарте NEC 810.21(J) говорится: «(J) Соединение электродов. Между заземляющим электродом радио- и телевизионного оборудования и системой заземляющих электродов в здании или сооружении, где используются отдельные электроды, должна быть установлена соединительная перемычка сечением не менее 6 AWG из меди или аналогичного материала».

R

Это требование кодекса. Вот одно из кратких объяснений, которое я нашёл: «Отсутствие заземления в домашней электросети приводит к разнице потенциалов между двумя заземлениями». Кроме того, это может привести к образованию контуров заземления.

U

Из любопытства: зачем вам соединять старый заземляющий стержень с новым?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
B

Я устранил последствия удара молнии в антенну и спроектировал искровые разрядники для защиты электроники. Последнее, что я бы сделал, — это установил громоотвод в подвале. Такие вещи должны оставаться снаружи, независимо от требований NEC 810.21(J). В данном конкретном случае контуры заземления не представляют серьёзной опасности.

Я бы также рассмотрел возможность замены 8-дюймового стержня на два 4-дюймовых, которые гораздо проще и безопаснее вбить в землю.

Комментарии:
  • R

    Спасибо за информацию. Там, где я нахожусь, нужно использовать стержни длиной 8–10 футов. Стержень должен входить во влажную почву, поэтому стержни длиной 4 фута больше не допускаются.

0

ДА,

Для прокладки кабеля можно использовать кабелепровод из ПВХ или этилен-пропиленового каучука. Если вы просто прокладываете кабель через подвал, можно использовать изолированный кабель, проложенный в кабелепроводе, который не защищён конструкцией дома.

Комментарии:
  • R

    Насколько я понимаю, я могу проложить его прямо через подвал, просто хотел уточнить. У меня уже есть оголённые медные провода, подключённые к газовым и водопроводным трубам, а также к служебному входу.