0
Что делать с дополнительным чёрным проводом при замене диммера?
Я заменяю два выключателя, которые находятся в одном блоке и управляют отдельными лампами. Один из них был диммером, а другой — обычным выключателем, поэтому теперь я хочу заменить оба на новые диммеры. Но когда я открыл блок, то увидел дополнительный чёрный провод, который соединял выключатели. Нужно ли мне оставлять этот второй чёрный провод или я могу его убрать и закрутить конец гайкой?
Connie
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Провод, подключённый к обоим выключателям, скорее всего, является линией (источником питания). Одна цепь и кабель входят в электрощит с фазой и нейтралью. Фаза подключена к обоим выключателям, а затем каждый выключатель подключается собственным кабелем к цепям, которые он контролирует. Если вы его отсоедините, то, скорее всего, ваши осветительные приборы останутся без питания. Конфигурация будет одинаковой независимо от того, выключатель это или диммер.