0
Вопрос

Есть ли клавишный выключатель, с помощью которого можно отключить подпанель?

Я бы хотел иметь возможность отключать вспомогательную панель в своей домашней мастерской с помощью простого кнопочного выключателя. Я представляю себе распределительную коробку перед вспомогательной панелью с кнопкой, которую можно включать и выключать, а также вынимать.


(Цель состоит в том, чтобы дети не имели доступа к электрическому оборудованию в моём магазине.)


Комментарии:
M

Потолочные светильники будут питаться от дополнительной панели в доме, поэтому они всегда будут доступны. Дополнительная панель в мастерской будет использоваться в основном для подключения инструментов.

G

Возможно, вам не захочется регулярно отключать электричество полностью... в темноте работать в мастерской может быть довольно опасно.

D

Если предположить, что в подпанели есть дверца, то как насчёт навесного замка, чтобы заблокировать доступ к выключателям?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
Локаут

Вы можете использовать «блокировку». Блокировка — это устройство, которое используют электрики для фиксации выключателей в выключенном положении. Когда электрик работает с цепью, он выключает выключатель, устанавливает блокировку на выключатель, вешает навесной замок и прикрепляет табличку с именем через отверстие для замка блокировки. Это предотвращает случайное включение цепи во время работы электрика. В большинстве случаев электрик — единственный человек, у которого есть ключ от замка, и этот ключ всегда при нём.

Локаут

Отключиться

«Электрическое разъединение" или «предохранительный выключатель" — это более надёжное решение. Они бывают плавкими и неплавкими, с широким диапазоном номинальных токов. Обычно их можно заблокировать в выключенном положении с помощью обычного навесного замка.

Отсоединение квадрата D

Вы подключите его так, чтобы он размыкал незаземлённые проводники фидера, идущие к панели.

  • Выключите автоматический выключатель на панели сервисного оборудования, который питает панель в гараже.
  • Отсоедините питающие провода от панели в гараже.
  • Установите разъединитель рядом с панелью в гараже.
  • Подсоедините незаземленные проводники от питающего кабеля к клеммам со стороны линии на разъединителе.
  • Используя кабель того же сечения, что и питающий кабель, подсоедините незаземленные проводники к клеммам со стороны нагрузки на разъединителе.
  • Используйте подходящие по размеру винтовые соединители, другие одобренные средства или клеммы в разъединителе, если они доступны. Соедините заземляющие проводники фидера и короткого отрезка кабеля.
  • Зафиксируйте другой конец короткого отрезка кабеля в панели.

Теперь, когда вы переведёте разъединитель в положение «выключено», панель в гараже должна обесточиться. После этого вы можете закрыть дверцу разъединителя и перевести ручку в положение «выключено».

Комментарии:
  • H

    Или блокировка главного выключателя в подпанельной электрощитовой. При условии, что в подпанельной электрощитовой есть главный выключатель и достаточно места, чтобы установить там замок. Также можно приобрести комплекты для постоянной блокировки, которые можно установить на отдельные выключатели. Я только что видел такой в Menards, а они не славятся тем, что у них есть всё необходимое для электроснабжения.

0

Существуют разъединители, которые работают с помощью электрического «контактора», однако они довольно дороги для бытового использования.

В первую очередь они используются для отключения какого-либо двигателя или прибора, или даже целой панели, если кто-то нажимает на кнопку. Как правило, они сконструированы таким образом, что в положении «включено» подают напряжение, необходимое для замыкания цепи, обеспечивая подачу питания. Таким образом, если сама схема управления обесточивается, она продолжает выполнять свою функцию, пусть и с некоторыми неудобствами.

Сами кнопки могут работать при напряжении от 24 В и выше, в зависимости от конфигурации, и могут быть клавишными (однако это не позволяет считать их аварийными выключателями)

Вы можете уточнить в местном магазине электротоваров, что и Square-D, и Cutler Hammer выпускают различные модели с номинальным током от 30 ампер на одну фазу до действительно больших. По сути, ваш ключевой выключатель — это низковольтное устройство, которое управляет реле. Реле управляет гораздо более крупным контактором (который, по сути, тоже является реле), который, в свою очередь, управляет подачей питания на панель.

Если вам нужно только не пускать детей в помещение и нет необходимости расширять систему, чтобы отключать электричество в магазине в случае чрезвычайной ситуации, то воспользуйтесь советом Tester101. А если вы разбираетесь в схемах управления (даже самых простых) и вам хоть немного некомфортно, обратитесь за помощью к электрику.

Вы можете также просто приобрести контактор, рассчитанный на силу тока в вашей панели, и подходящую сертифицированную распределительную коробку, но ... не делайте этого, если не уверены в том, что делаете. Приобретите специализированную коробку с корпусом, заземляющей планкой, изоляторами для заземляющей планки и т. д.