0
Вопрос Популярный вопрос

Можно ли использовать тандемный автоматический выключатель на 30 ампер для сети 120/240 В?

Я унаследовал главный распределительный щит от домовладельца, который не всегда соблюдал требования Национального электротехнического кодекса. Поэтому в щите есть некоторые странности. Одна из них заключается в том, что он установил пару тандемных автоматических выключателей для цепей на 120/240 В.


В частности, здесь установлены два автоматических выключателя Murray MH-T на 30 ампер. Это тандемные выключатели, а не «тонкие» или «утончённые» — два выключателя на каждом из них никак не соединены. Один из этих выключателей используется для сушильной машины, а другой — для электрического водонагревателя.


В случае с контуром сушильной машины используется один провод 10/3 NM, при этом горячий чёрный провод подключается к одной из сторон тандемного выключателя, а горячий красный — к другой стороне. Нейтральный провод подключается к нейтральной шине. В случае с водонагревателем используется провод 10/2, при этом белый и чёрный провода подключаются к соответствующим сторонам тандемного выключателя.


Я хочу подчеркнуть, что это действительно работает. И сушильная машина, и водонагреватель были подключены таким образом задолго до моего переезда, и только сейчас, спустя годы, я заметил, что происходит. Всё это время они работали нормально.


Однако мне кажется, что это неправильно. Это всё равно однополюсный выключатель, даже если от него отходят две цепи на 120 В. Если бы это было нормально, я бы слышал о том, что можно использовать тандемный выключатель в качестве компактного выключателя на 220 В... но я ничего такого не слышал.


Итак, что в этом плохого? Каковы будут последствия, если я не заменю эти два устройства на традиционные двухполюсные выключатели?


РЕДАКТИРОВАТЬ: добавлено фото рассматриваемых выключателей: подозрительные выключатели


Самый верхний двухполюсный автоматический выключатель на 20 ампер подходит. Первый тандем на 30 ампер — это автоматический выключатель для сушильной машины, а второй — для водонагревателя.


РЕДАКТИРОВАНИЕ 2: добавлено фото выключателя сушильной машины, снятого с панели. Показ автобусов


Вы можете ясно видеть два автобуса и то, что между ними нет никаких соединений. Для наглядности я убрал верхний двухполюсный выключатель. Выбитый выключатель сушильной машины явно однополюсный, как вы можете видеть по одному входному разъёму. Судя по всему, он подключён к левому автобусу и только к нему.


Комментарии:
H

Вы правы. Эти тандемные или двухполюсные автоматические выключатели предназначены только для того, чтобы разместить две цепи на 120 В в одном месте. В одном месте есть доступ только к одному полюсу. Поэтому обе цепи находятся на одном полюсе. Этот тип автоматических выключателей действительно сбивает людей с толку. Если вы подключите прибор на 240 В к двухполюсному выключателю, он не будет работать. Если вы подключите MWBC, он «будет работать», но перегрузит нейтраль, что создаст опасную ситуацию. Я подозреваю, что вы подключены так, как описывает Tester101.

K

Добавлена фотография выключателей. Нейтральный провод верхнего тандемного выключателя прикреплён к нейтральной шине, но я не могу это показать, потому что там царит хаос.

b

Если я правильно понял ваше описание, единственный недостаток этого устройства заключается в том, что ручки на каждой ножке должны быть связаны между собой, чтобы при поломке одной ножки вторая тоже не работала. Прежде чем принять окончательное решение, я бы хотел увидеть фотографию устройства.


Ваш ответ

6 ответов 3
0
Лучший ответ

Похоже, вы ошибаетесь в том, как это устроено, или я просто не понимаю вашего объяснения. Как уже отмечали другие, невозможно получить 240 вольт от одного полюса в системе с разделёнными фазами 120/240 В. Каждый тандемный прерыватель обеспечивает 2 цепи по 120 В, это правда. Однако если вы измерите напряжение между клеммами одного тандемного прерывателя, то получите 0 вольт. Это происходит потому, что обе клеммы питаются от одной и той же фазы и, следовательно, имеют одинаковый потенциал напряжения. Если вы измерите напряжение между клеммой верхнего автоматического выключателя и клеммой нижнего, то получите 240 вольт. Это происходит потому, что каждый выключатель подключён к отдельной фазе, каждая из которых представляет собой половину цепи с напряжением 240 вольт.

Итак, всё вышесказанное. Чтобы эта схема работала, к обоим выключателям нужно подключить одно устройство. Примерно так...

Маркированные Выключатели

Обратите внимание, что к каждому из тандемных выключателей подключён один провод от каждого электроприбора. В такой ситуации вам понадобится устройство, подобное тому, что показывает Спиди Пити.

общее отключающее устройство

Они соединяют рукоятки выключателя, обеспечивая одинаковые характеристики отключения.

введите описание изображения здесь

Обратите внимание на то, что внутренние ручки соединены между собой, а внешние также соединены друг с другом. Таким образом, если одна из ручек (или обе) будет отключена пользователем, вся цепь будет обесточена.


Если всё устроено так, как вы объяснили, то есть сушилка подключена к верхнему тандему, а нагреватель — к нижнему. Тогда в этих выключателях происходит что-то волшебное.