0
Вопрос

Как расположить светильник по центру, если на пути находится вентиляционная шахта?

У меня есть вентиляционная труба для сточных вод, которая расположена точно по центру за раковиной в главной ванной комнате. (См. прикреплённое изображение.) Раньше там был один светильник. Вы всё ещё можете видеть коробку, которая ни к чему не крепилась и была смещена от центра. (Это была новая монтажная коробка, и я понятия не имею, что удерживало её на месте, пока они крепили гипсокартон. Обшивка в этом доме выполнена из Дэнни-борда, и коробка точно не была прикреплена к ней.)


Как мне установить новую распределительную коробку, чтобы это соответствовало нормам? Я живу в Техасе, и в моём городе недавно приняли электротехнический кодекс 2011 года. Я домовладелец и выполняю работы самостоятельно в соответствии с освобождением от ответственности за ущерб, причинённый имуществу. В моём городе такие работы обычно должен выполнять лицензированный электрик. Всё, что я сделал до сих пор, прошло без изменений.


Я могу либо сдвинуть стопку бумаги в сторону и положить на неё кусок дерева, либо установить что-то вроде потолочного вентилятора, который позволит мне регулировать положение устройства по горизонтали, но я не знаю, как это сделать.


Поскольку в цепи уже установлено максимальное количество светильников, я не могу установить два светильника по обе стороны от стеллажа для растений, не проведя новую цепь обратно к распределительному щиту. Я могу это сделать, но лучше не надо.


По словам инспектора, установка старой монтажной коробки незаконна, так как у меня открытые стены (пришлось снять гипсокартон, чтобы устранить другие проблемы.) Я не спрашивал, можно ли теоретически каким-то образом закрепить коробку на трубе из ПВХ, но мне всё равно не нравится эта идея. Он прямо сказал мне, что я сам должен разобраться, как это сделать, а он лишь скажет, правильно я всё сделал или нет, и если я не уверен, то мне следует вызвать настоящего электрика.


Штабель грунта для Главной ванны


Комментарии:
K

Для коробки для блинов не так много места. (Посмотрите на верхнюю пластину, через которую проходит вентиляционная труба.) Я бы всё равно предпочёл не идти по этому пути, хотя теоретически это возможно, потому что будет сложно установить коробку, не проткнув вентиляционную трубу.

B

Мне они не нравятся, но с их помощью можно сделать углубления в 1/2 дюйма для установки потолочных светильников поверх балки. Они всего лишь на толщину гипсокартона. Например, amazon.com/Hubbell-8292-Knockout-Ceiling-25-Pack/dp/B005SQNM‌​RO

T

Вы хотите установить короб рядом с трубой или перед трубой? Достаточно ли места от внешней поверхности гипсокартона до трубы, чтобы установить короб?

K

По какой-то причине городской инспектор настаивает на том, чтобы в цепи было не более 8 светильников или розеток.

T

"Поскольку в цепи уже установлено максимальное количество светильников". Какое максимальное количество светильников? Что будет, если заменить светильник с одной лампочкой на светильник с тремя лампочками? Что будет, если подключить удлинитель с несколькими розетками?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Установите четыре 45-миллиметровых вентиля и уберите их с дороги. Установите новую рабочую коробку в центре. Используйте кабельные растяжки Acme ;-).

Как установить новую коробку, спросите вы? Как насчёт того, чтобы закрепить стойку от пола до потолка?

Комментарии:
  • T

    Я знаю, что в системах ОВКВ изгибы могут легко привести к ограничению потока воздуха, поэтому мне просто было любопытно, верно ли то же самое здесь. Спасибо @auujay за ссылку на код.

  • H

    @tester101 Если бы вы переместили вентиляционное отверстие в пределах того же отсека, то новая эффективная длина составила бы примерно на 16 дюймов больше: 6 дюймов вправо и 6 дюймов назад влево.

  • a

    @Tester101 — справедливое замечание, однако в реальных условиях всё должно быть в порядке. С изгибами всё должно быть в порядке, в таблице 916.1 IPC указана максимальная длина сухого вентиляционного канала, так что, возможно, он уже достиг этих пределов (хотя это вряд ли имеет значение). Однако в IPC очень чётко указан диаметр вентиляционного канала, поэтому убедитесь, что вы не ограничиваете поток воздуха, уменьшая размеры вентиляционной трубы.

  • T

    Существуют ли какие-либо ограничения по количеству изгибов в вентиляционном канале или по его общей длине? Есть ли какие-либо опасения, например, что при такой модификации вентиляционной системы поток воздуха будет недостаточным? Я не специалист по гидродинамике, но, конечно, должна быть какая-то разница между прямой и изогнутой трубой.

  • K

    Не знаю, почему этот ответ получил так мало голосов; он правильный. Я просто хотел получить подтверждение, прежде чем углубляться в эту тему, поскольку я склонен всё усложнять.

  • a

    Я не знаю, почему этот пост получил так мало голосов. Это предложение, безусловно, кажется «правильным». Хотя меня бы соблазнил вариант @longneck, так как перемещение вентиляционной трубы, чтобы она не мешала проходу, кажется более трудоёмким, чем мне хотелось бы.

0

Установите новую монтажную коробку у стойки. Проверьте. Установите гипсокартон. Когда вы закончите и пройдете все проверки, установите старую монтажную коробку в нужном месте и закрепите гипсокартон.

Комментарии:
  • a

    Извините, но я вынужден был отклонить это предложение. Проверка — это не просто неизбежное зло, это процесс, который позволяет убедиться, что всё сделано правильно. Делать что-то с намерением избежать достойного (хотя и сложного) решения и надлежащей проверки — значит готовить почву для возможных проблем в будущем.

  • l

    Отлично, даже лучше, чем чинить. :)

  • H

    Или снимите новую коробку после поверхностного осмотра, установите гипсокартон, вырежьте старую рабочую коробку (это можно сделать, потому что стена теперь закрыта).