0
Как расположить светильник по центру, если на пути находится вентиляционная шахта?
У меня есть вентиляционная труба для сточных вод, которая расположена точно по центру за раковиной в главной ванной комнате. (См. прикреплённое изображение.) Раньше там был один светильник. Вы всё ещё можете видеть коробку, которая ни к чему не крепилась и была смещена от центра. (Это была новая монтажная коробка, и я понятия не имею, что удерживало её на месте, пока они крепили гипсокартон. Обшивка в этом доме выполнена из Дэнни-борда, и коробка точно не была прикреплена к ней.)
Как мне установить новую распределительную коробку, чтобы это соответствовало нормам? Я живу в Техасе, и в моём городе недавно приняли электротехнический кодекс 2011 года. Я домовладелец и выполняю работы самостоятельно в соответствии с освобождением от ответственности за ущерб, причинённый имуществу. В моём городе такие работы обычно должен выполнять лицензированный электрик. Всё, что я сделал до сих пор, прошло без изменений.
Я могу либо сдвинуть стопку бумаги в сторону и положить на неё кусок дерева, либо установить что-то вроде потолочного вентилятора, который позволит мне регулировать положение устройства по горизонтали, но я не знаю, как это сделать.
Поскольку в цепи уже установлено максимальное количество светильников, я не могу установить два светильника по обе стороны от стеллажа для растений, не проведя новую цепь обратно к распределительному щиту. Я могу это сделать, но лучше не надо.
По словам инспектора, установка старой монтажной коробки незаконна, так как у меня открытые стены (пришлось снять гипсокартон, чтобы устранить другие проблемы.) Я не спрашивал, можно ли теоретически каким-то образом закрепить коробку на трубе из ПВХ, но мне всё равно не нравится эта идея. Он прямо сказал мне, что я сам должен разобраться, как это сделать, а он лишь скажет, правильно я всё сделал или нет, и если я не уверен, то мне следует вызвать настоящего электрика.

Karl Katzke
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Установите четыре 45-миллиметровых вентиля и уберите их с дороги. Установите новую рабочую коробку в центре. Используйте кабельные растяжки Acme ;-).
Как установить новую коробку, спросите вы? Как насчёт того, чтобы закрепить стойку от пола до потолка?
Комментарии:
-
T
Я знаю, что в системах ОВКВ изгибы могут легко привести к ограничению потока воздуха, поэтому мне просто было любопытно, верно ли то же самое здесь. Спасибо @auujay за ссылку на код.
-
H
@tester101 Если бы вы переместили вентиляционное отверстие в пределах того же отсека, то новая эффективная длина составила бы примерно на 16 дюймов больше: 6 дюймов вправо и 6 дюймов назад влево.
-
a
@Tester101 — справедливое замечание, однако в реальных условиях всё должно быть в порядке. С изгибами всё должно быть в порядке, в таблице 916.1 IPC указана максимальная длина сухого вентиляционного канала, так что, возможно, он уже достиг этих пределов (хотя это вряд ли имеет значение). Однако в IPC очень чётко указан диаметр вентиляционного канала, поэтому убедитесь, что вы не ограничиваете поток воздуха, уменьшая размеры вентиляционной трубы.
-
T
Существуют ли какие-либо ограничения по количеству изгибов в вентиляционном канале или по его общей длине? Есть ли какие-либо опасения, например, что при такой модификации вентиляционной системы поток воздуха будет недостаточным? Я не специалист по гидродинамике, но, конечно, должна быть какая-то разница между прямой и изогнутой трубой.
-
K
Не знаю, почему этот ответ получил так мало голосов; он правильный. Я просто хотел получить подтверждение, прежде чем углубляться в эту тему, поскольку я склонен всё усложнять.
-
a
Я не знаю, почему этот пост получил так мало голосов. Это предложение, безусловно, кажется «правильным». Хотя меня бы соблазнил вариант @longneck, так как перемещение вентиляционной трубы, чтобы она не мешала проходу, кажется более трудоёмким, чем мне хотелось бы.
0
Установите новую монтажную коробку у стойки. Проверьте. Установите гипсокартон. Когда вы закончите и пройдете все проверки, установите старую монтажную коробку в нужном месте и закрепите гипсокартон.
Комментарии:
-
a
Извините, но я вынужден был отклонить это предложение. Проверка — это не просто неизбежное зло, это процесс, который позволяет убедиться, что всё сделано правильно. Делать что-то с намерением избежать достойного (хотя и сложного) решения и надлежащей проверки — значит готовить почву для возможных проблем в будущем.
-
l
Отлично, даже лучше, чем чинить. :)
-
H
Или снимите новую коробку после поверхностного осмотра, установите гипсокартон, вырежьте старую рабочую коробку (это можно сделать, потому что стена теперь закрыта).
Похожие вопросы
Как подключить вытяжной вентилятор так, чтобы он включался и...
5 ответов
27.12.2025Новое средство: раковина не сливает воду полностью...
2 ответа
25.12.2025Что мне делать с мигающим светом в ванной и загадочным сраба...
3 ответа
24.12.2025Почему у меня постоянно перегорает выключатель для душа?...
7 ответов
24.12.2025Может ли вентиляционное отверстие в сантехнике подниматься в...
4 ответа
24.12.2025
Karl Katzke
Для коробки для блинов не так много места. (Посмотрите на верхнюю пластину, через которую проходит вентиляционная труба.) Я бы всё равно предпочёл не идти по этому пути, хотя теоретически это возможно, потому что будет сложно установить коробку, не проткнув вентиляционную трубу.
BMitch
Мне они не нравятся, но с их помощью можно сделать углубления в 1/2 дюйма для установки потолочных светильников поверх балки. Они всего лишь на толщину гипсокартона. Например, amazon.com/Hubbell-8292-Knockout-Ceiling-25-Pack/dp/B005SQNMRO
Tester101
Вы хотите установить короб рядом с трубой или перед трубой? Достаточно ли места от внешней поверхности гипсокартона до трубы, чтобы установить короб?
Karl Katzke
По какой-то причине городской инспектор настаивает на том, чтобы в цепи было не более 8 светильников или розеток.
Tester101
"Поскольку в цепи уже установлено максимальное количество светильников". Какое максимальное количество светильников? Что будет, если заменить светильник с одной лампочкой на светильник с тремя лампочками? Что будет, если подключить удлинитель с несколькими розетками?