Какой провод обычно используется для подключения к домашней распределительной коробке?

У меня дом средней площади (~220 кв. м) в США, построенный в 1999 году. Я хочу установить домашний энергомонитор, чтобы отслеживать потребление электроэнергии в зависимости от времени. Очевидно, что для этого мне нужно знать текущее потребление электроэнергии в моём доме. Для этого я хотел бы использовать такое устройство:


введите описание изображения здесь


Это трансформатор тока, который крепится снаружи (изолированного) проводника. Он выдаёт напряжение, пропорциональное току, проходящему через проводник; за этим будет следить электроника, которую я создаю. Я ещё не придумал, как лучше установить датчик; я хорошо разбираюсь в электронике, но у меня нет большого опыта в прокладке электропроводки (за исключением очень простого изменения маршрута существующих цепей).


Насколько я понял, в моём доме есть две фазы по 120 В, которые подключаются к распределительному щиту следующим образом:


введите описание изображения здесь


Я не решался вскрывать что-либо, не зная точно, что делаю, но, думаю, это потребуется для установки датчиков (по-моему, мне понадобится по одному на каждую фазу). Я убедился, что кабель от наружного счётчика до моей распределительной коробки проложен в кабелепроводе (что, как я читал, требуется по современным строительным нормам), поэтому у меня нет доступа к горячим фазам, если только я не установлю датчики внутри коробки. Скорее всего, я бы просто проложил сигнальные провода через один из портов распределительной коробки и подключил бы их к электронному устройству, расположенному рядом с распределительной коробкой.


Помимо того, что я сомневаюсь из-за отсутствия опыта работы с распределительным щитом, я также не уверен в том, какая толщина провода обычно используется для подключения к главному выключателю (обозначен буквой B на схеме выше). Мне нужно убедиться, что у выбранного мной датчика достаточно большое отверстие для изолированного проводника (например, на датчике, ссылка на который приведена, указано, что его отверстие имеет размер 13x13 мм). Я уверен, что универсального ответа для всех случаев не существует, но есть ли какое-то практическое правило, которое поможет определить, что может быть в моём доме, исходя из его характеристик?


Комментарии:
E

Во-первых, я не вижу главного выключателя, поэтому он должен быть на счётчике, который питает это устройство, и вы можете отключить его там. Во-вторых, трансформатор тока изолирован, как и провода, которые вы хотите зажать. Единственное, чего я опасаюсь, помимо того, что нельзя прикасаться к металлическому проводнику, — это не прикасаться к штекерному разъёму трансформатора тока (на мой взгляд, он должен быть гнездовым) Трансформаторы тока позволяют легко контролировать потребление энергии, но напряжение может быть во много раз выше, чем в сети. Один мой друг упал с крыши, когда возился с трансформатором, от которого питался его счётчик.

J

Похоже, что главный выключатель рассчитан на 200 А (на нём написано 200). Думаю, это не подходит для датчика, который я подключил, так как он рассчитан на ток до 100 А. Если только мне это не сойдёт с рук, ведь по одному датчику на каждой фазе.

S

Какой у вас тип обслуживания? Посмотрите на номинал автоматического выключателя. 60, 100, 200 и т. д.


Ваш ответ

3 ответа 3
0

В своём вопросе вы дважды признались, что сомневаетесь в надёжности вашей электрощитовой коробки. Для меня это тревожный сигнал! Недавно я заменил все розетки и большинство выключателей в своей квартире. Но что касается электрощитовой коробки, то я заплатил электрику 1300 долларов за её замену 2,5 года назад. Самое худшее, что может случиться при замене розеток и выключателей, — это удар током (при условии, что я не мокрая). Это потому, что я имел дело только с напряжением 120 В переменного тока. Но в распределительном щите напряжение составляет 240 В переменного тока, что может убить вас, даже если вы абсолютно сухие! Правило такое: НИКОГДА (0 %) не лезьте в распределительный щит, если вы АБСОЛЮТНО (100 %) не уверены в том, что делаете, и не колеблетесь ни секунды.

0

В версии Национального электротехнического кодекса 2011 года была таблица 310.15(B)(7). Эта таблица была очень удобна для определения сечения силового кабеля. В версии 2014 года, похоже, от этой таблицы отказались. Однако длинный список кодов, который пришёл ей на смену, по сути, говорит о том же.

Национальный электротехнический кодекс 2011 Статья 310. Проводники для общей проводки II. Установка

Таблица 310.15(B)(7)

Типичные нагрузки (в США) составляют 100, 150 или 200 ампер (хотя в старых домах часто используется 60 ампер). Это означает, что вам придётся иметь дело с медными проводами сечением от 4 AWG до 2/0 (от 2 AWG до 4/0). Это значит, что вам понадобится устройство, в которое можно поместить проводники диаметром от 0,3 до 0,7 дюйма, если вы хотите охватить весь спектр возможностей.

Комментарии:
  • E

    Не забывайте, что размеры направляющих могут быть уменьшены, поэтому они могут быть меньше размера стола.

0

Подумайте о том, чтобы проконсультироваться с лицензированным электриком (я таковым не являюсь). Насколько я помню, согласно электротехническим нормам, для сети на 100 ампер требуется провод сечением 3 или 4 мм² на каждой фазе.

Скорее всего, вам понадобится по одному датчику на каждую фазу. Имейте в виду, что при использовании приборов на 240 В вы можете получить двойной счётчик, что повлияет на ваш счёт.

При установке внутри распределительной коробки (см. местные электротехнические нормы) имейте в виду, что вы будете работать с «горячей» стороной и провода будут оставаться под напряжением, пока вы не снимете счётчик (для повторной установки счётчика обычно требуется разрешение и проверка).

Наконец, если у вас есть интеллектуальный счётчик, ваша энергетическая компания может предоставить вам возможность отслеживать потребление в режиме реального времени.

Комментарии:
  • T

    В каком стандарте указано, что #6 подходит для сети на 100 ампер? #6 подходит для нейтрали, но не для незаземлённых проводников. Не могли бы вы указать источник?

  • D

    Кроме того, если у вас есть внешний выключатель, подключённый между счётчиком и распределительным щитом, вы можете использовать его для обесточивания распределительного щита.