Почему из предохранительного клапана моего нового газового водонагревателя капает вода?
26.12.2025 18:39Мой старый водонагреватель вышел из строя две или три недели назад, и с тех пор я установил вместо него новый газовый водонагреватель Kenmore на 50 галлонов.
Новый водонагреватель, похоже, работает отлично. Мне удалось подключить горячую и холодную воду с помощью новых компрессионных фитингов и специальных переходников с 3/4 дюйма на 1/2 дюйма (моему дому 60 лет, все водопроводные трубы медные, диаметром 1/2 дюйма, а водонагреватель — с диаметром 3/4 дюйма). Из-за того, что медная трубка была повреждена, я просто взял гибкую ребристую трубку и подсоединил её к существующим водопроводу и водонагревателю.
На фитингах немного конденсата, но протечек нет. Нанес на газопровод индикаторную жидкость, пузырьков нет. Вроде все в порядке.
С тех пор как я купил эту штуку, из предохранительного клапана постоянно капает вода на пол в подвале. К нему подключен расширительный бак, хотя он находится на расстоянии 3–4 футов от водонагревателя из-за нехватки места над головой. Обычно такие баки устанавливают гораздо ближе к самому устройству, никогда не на расстоянии 3–4 футов, если это вообще как-то влияет на его работу. Бак не протекает, на нём нет ржавчины или других признаков того, что мембрана внутри протекает. При установке необходимо убедиться, что они подключены к «холодной» линии, верно?
Поэтому я подумал, что, возможно, у меня слишком высокая температура. Она была на отметке B, но я снизил её до A, и разница не была заметна.
Давление воды, поступающей в дом, всегда было чрезвычайно высоким, но я отрегулировал давление так, чтобы оно было значительно ниже 80 фунтов на квадратный дюйм.
Каждый день из него вытекает, вероятно, больше полулитра воды. Что-то не так с тем, что я сделал, с настройкой, с существующей проблемой в системе водоснабжения? Неисправен предохранительный клапан? Можно ли просто установить шланг от предохранительного клапана, чтобы вода стекала в водяной насос кондиционера, и не обращать на это внимания?
maple_shaft
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Нужно проверить несколько вещей;
Вы установили расширительный бак со стороны холодной воды?
Вы накачали расширительный бак до того же давления, которое
поддерживается в водопроводе после регулятора?Соответствует ли размер расширительного бака размеру вашего водонагревателя
?
Комментарии:
-
m
maple_shaft
26.12.2025 18:39Спасибо, ты подарил мне занятие, которым я с удовольствием займусь на выходных!
-
S
SteveR
26.12.2025 18:39Давление в расширительном бачке должно быть таким же, как и давление в водопроводной системе. Закройте главный водопроводный кран и откройте несколько кранов. Это снизит давление в системе. Измерьте давление воздуха в расширительном бачке с помощью стандартного манометра для шин. Долейте воздух до того же значения, которое вы измерили на регуляторе давления воды. Снова включите подачу воды. Готово :)
-
m
maple_shaft
26.12.2025 18:391) Он находится со стороны холодной воды. 2) Как повысить давление в расширительном бачке? Давление изменилось вскоре после того, как мы купили дом и поняли, что оно неприлично высокое, а регулятор давления не используется. 3) Старый нагреватель такого же размера, как и новый.
0
Давление в 80 фунтов на квадратный дюйм слишком высокое для домашнего водопровода. Вентили в унитазах и другие устройства начнут выходить из строя. Рекомендуемое давление — 55 фунтов на квадратный дюйм
Похожие вопросы
Каковы симптомы выхода из строя одного из нагревательных эле...
3 ответа
24.12.2025Почему мой новый водонагреватель издает щелкающие звуки?...
3 ответа
24.12.2025Громкая вибрация при использовании горячей воды!...
1 ответ
24.12.2025Горячая вода перестаёт течь после характерного звука...
2 ответа
24.12.2025Нужно ли мне заменить клапан сброса давления в баке для горя...
2 ответа
25.12.2025
pdd
26.12.2025 18:39Если вода капает постоянно, возможно, на уплотнителе клапана TPR застрял какой-то мусор, из-за которого клапан не закрывается. Вы пробовали полностью открыть клапан TPR и дать воде стечь в течение нескольких секунд? Я бы сделал это несколько раз и посмотрел, закроется ли клапан после этого.
maple_shaft
26.12.2025 18:39@UNECS Так вот что это такое! Хорошо... У меня больше нет старого резервуара для сравнения, но я проверю и напишу. СПАСИБО!
UNECS
26.12.2025 18:39Клапан для сброса температуры и давления. На нём должна быть бирка с указанием допустимого давления и температуры.
BMitch
26.12.2025 18:39Нет, я не уверен, но это поможет вам понять, в чём проблема. Если температура и давление низкие, значит, дело в клапане. Если давление всегда выше нормы, значит, дело в регуляторе. Если давление слишком сильно повышается при нагреве, значит, дело в расширительном бачке.
BMitch
26.12.2025 18:39TPR Это клапан, который протекает в верхней части нагревателя (предохранительный клапан сброса давления).
maple_shaft
26.12.2025 18:39@BMitch Хорошо, я могу сделать это, когда вернусь домой. Ты, кажется, уверен, что дело в напоре воды?
maple_shaft
26.12.2025 18:39@UNECS Что такое tpr? Не уверен, я не очень разбираюсь в регуляторах давления. Он старый, и его нужно крутить гаечным ключом. Когда я его затягиваю, давление падает, а когда ослабляю, вода льётся с силой тысячи солнц. :)
BMitch
26.12.2025 18:39Купите манометр в местном хозяйственном магазине (за пару долларов) и прикрутите его к садовому крану. Оставьте садовый кран открытым, а все остальные краны закройте, пока водонагреватель работает в режиме нагрева. Измерьте давление в начале и в конце цикла нагрева.
maple_shaft
26.12.2025 18:39@BMitch Нет :) Как это официально измеряется?
UNECS
26.12.2025 18:39Давление в новом топливном насосе меньше, чем в старом? Какой тип регулятора давления вы используете?
BMitch
26.12.2025 18:39Вы измерили давление?