0
Почему из предохранительного клапана моего нового газового водонагревателя снова капает вода?
Я установил новый водонагреватель около 4 месяцев назад и заметил, что предохранительный клапан капает как сумасшедший. Я проверил расширительный бак, и он был заполнен водой. Я заменил его на новый расширительный бак, которому всего несколько месяцев. Он был установлен правильно, я получил точные данные о давлении воды в городе и, согласно инструкции, установил давление воздуха в баке на несколько фунтов ниже.
Проблема была устранена, предохранительный клапан перестал капать как минимум на месяц. Однако недавно это повторилось, причём прямо во время осмотра дома (сейчас я продаю дом). Осмотрщик указал в своём отчёте, что у меня неисправен предохранительный клапан водонагревателя и его нужно заменить. Покупатели, в свою очередь, потребовали, чтобы я заменил предохранительный клапан, хотя я даже не уверен, что проблема в нём.
Я даже объяснил инспектору по жилищному надзору и покупателям, когда они были у нас, что водонагреватель и расширительный бак совершенно новые. Как вы думаете, проблема в предохранительном клапане, в расширительном баке или в том и другом? Нормально ли покупать новый водонагреватель с неисправным предохранительным клапаном? Нормально ли, что в совершенно новом расширительном баке уже есть вода?
Редактировать:
В последний раз я измерял давление несколько месяцев назад. После того как я открыл кран и сбросил давление в водонагревателе, оно составило 30 фунтов на квадратный дюйм. Температура в водонагревателе находится между значениями «ГОРЯЧАЯ» и «А», но ручка доходит до отметки «С». Я наполнил свой НОВЫЙ расширительный бак до 28 фунтов на квадратный дюйм, и капание полностью прекратилось более чем на месяц. Мой тесть считает, что вокруг предохранительного клапана может скапливаться кальций, из-за чего и происходит это капание, и что проблема скорее в предохранительном клапане, чем в новом баке.
maple_shaft
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Что ж, проблема оказалась довольно простой. Установленный мной расширительный бак, которому было всего несколько месяцев, был полностью заполнен водой. Думаю, 28 фунтов на квадратный дюйм — это слишком много для расширительного бака, который был протестирован и рассчитан на давление до 100 фунтов на квадратный дюйм.
А теперь скажите, куда я дел гарантийный талон? :)
Комментарии:
-
P
Pigrew
Я думаю, что расширительный бак должен быть заполнен так, чтобы давление в системе было немного выше (обычно около 50–60 фунтов на квадратный дюйм). Если бак заполнен недостаточно, это может привести к поломке мембраны, а также к тому, что бак не будет выполнять свою функцию (что приведёт к выбросу воды из предохранительного клапана).
-
m
maple_shaft
@Tester101 Это будет не в первый раз.
-
T
Tester101
Будьте внимательны: иногда гарантия аннулируется, если установка выполнена не профессионалом. Внимательно читайте условия, прежде чем звонить, иначе вы можете разочароваться.
0
Давление воздуха в расширительном бачке должно быть равно давлению воды в вашей системе. Обычно это давление составляет 50–60 фунтов на квадратный дюйм. Слишком низкое предварительное давление приведет к преждевременному выходу из строя мембраны, а также к тому, что бак не будет выполнять свою функцию расширительного бака.
Проблема также может быть связана с неисправностью клапана сброса давления.
Комментарии:
-
S
Scott Smith
Да, это случилось со мной недавно, когда я сливал воду из бака. Я открыл клапан сброса давления, чтобы выпустить воздух из бака во время слива, а когда закрыл его, он не закрылся до конца из-за накипи на клапане. Я заменил его на новый клапан из Home Depot, и всё снова заработало как надо. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНЯЙТЕ КЛАПАН НА ТАКОЙ ЖЕ, КОТОРЫЙ РАССЧИТАН НА ТО ЖЕ ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРУ!
Похожие вопросы
Каковы симптомы выхода из строя одного из нагревательных эле...
3 ответа
24.12.2025Почему мой новый водонагреватель издает щелкающие звуки?...
3 ответа
24.12.2025Громкая вибрация при использовании горячей воды!...
1 ответ
24.12.2025Горячая вода перестаёт течь после характерного звука...
2 ответа
24.12.2025Почему из предохранительного клапана моего нового газового в...
2 ответа
26.12.2025
Bob A.
Тестер может быть прав: давление в городе может колебаться от нормального до высокого, и единственный способ выровнять его — установить реле давления для всего дома. Это недорогая деталь, которая поможет решить проблему.
Tester101
Какое давление на входе холодной воды? Есть ли у вас редукционный клапан (РК) на входе?
maple_shaft
@BMitch Посмотрите мои правки с последними показаниями. Думаю, будет лучше, если я получу актуальные показания, когда вернусь домой
Steven
Определённый процент всех новых продуктов оказывается бракованным и проходит контроль качества. Это нормально? Нет, но такое случается со всеми типами продуктов
BMitch
Нам по-прежнему нужны данные о вашем давлении и температуре из этого вопроса